В проекте холодопроизводительность фэнкойлов McQuay MCK030AW регулируется двухходовым клапаном с 2-х позиционным приводом. В мануале сказано, что с фэнкойлами типоразмера 30 нужно использовать клапаны c kvs до 2,8.

Но для меня не ясно, зачем нам вообще знать kvs двухходового клапана, если он работает только на открытие/закрытие?

Правильно ли я понимаю, что подойдёт клапан с любым kvs того DN, что и присоединительные патрубки фэнкойла (теплоизбытки в помещениях будут меняться медленно)?

Задал этот вопрос сервису поставщика, но пришлось долго объяснять - что такое kvs, на этом разговор с ними так и закончился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Двухходовой клапан для фэнкойла   28.6.2011, 9:50
- - Buharick   Странно ... знаете, что ОНО такое, но не знаете с ...   7.7.2011, 22:41
- - msi   Цитата(WasserWolf @ 28.6.2011, 10:50) В п...   8.7.2011, 1:21
- - v-david   Цитата(msi @ 8.7.2011, 2:21) 1. Нет, подо...   8.7.2011, 4:49
|- - vadim999   Цитата(v-david @ 8.7.2011, 5:49) При...   8.7.2011, 8:40
- - v-david   Теперь я не понял. Мне нужно обосновать очевидные ...   8.7.2011, 10:27
- - vadim999   Кие, еще вопросы-то? В предыдущем посте(у) процити...   8.7.2011, 12:43
- - v-david   Бред какой-то. Ну тогда поехали в песочницу объясн...   8.7.2011, 17:13
|- - msi   Цитата(v-david @ 8.7.2011, 18:13) Бр...   10.7.2011, 15:53
|- - Buharick   [quote name='msi' post='665926' da...   11.7.2011, 21:56
- - v-david   Цитата(msi @ 10.7.2011, 16:53) .............   10.7.2011, 17:13
|- - msi   Цитата(v-david @ 10.7.2011, 18:13) п...   11.7.2011, 10:54
- - v-david   msi. Наверное автор будет рад, если мы ту еще поум...   11.7.2011, 11:39
|- - msi   Цитата(v-david @ 11.7.2011, 12:39) m...   12.7.2011, 12:13
- - airwave   ЦитатаПостоянство расхода через чилер тоже не догм...   11.7.2011, 13:25
- - zenat   а чего нельзя обвязать фэнкойл по другому? . Я пре...   12.7.2011, 13:37
|- - jota   Цитата(zenat @ 12.7.2011, 13:37) Я предла...   12.7.2011, 17:17
- - v-david   Цитата(jota @ 12.7.2011, 18:17) Уже давно...   12.7.2011, 22:02
- - Рекуператор   А вот у меня по факту гибнут привода......открутил...   12.7.2011, 22:38
|- - vadim999   Цитата(Рекуператор @ 12.7.2011, 23:38) И ...   15.7.2011, 16:44
|- - Рекуператор   Цитата(vadim999 @ 15.7.2011, 17:44) Угу, ...   15.7.2011, 23:19
- - 1Jack   Если актуально, то про двухходвый скажу так.... Ко...   28.10.2011, 11:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных