> Очень хочется утилизировать тепло ККБ холодильников, Куда копнуть?
asm
сообщение 28.6.2011, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



В свежепостроенном торговом центре обнаружилась проблема: первый этаж напичкан охлаждаемыми витринами, суммарной мощностью холодильников 60кВт (по электричеству).
Отопительного тепла с июня нет, уличная т-ра падает до +6 +8.
Электричеством особо не погреешься.
С заказчиком отношения очень дружеские, и вот, он попросил меня выяснить, в какую сторону поизучать вопрос, чтобы оценить целесообразность утилизации тепла холодильников этого самого 1-го этажа, для нагрева воздуха на этом же самом 1 этаже.
Тепло хочется снять с фреона.
Бывают ли такие теплообменники, фреон-гликоль, чтобы их установка не мешала работе самих холодильников?
Какие технологические ограничения в этом деле существуют?
Вдруг там фреон важно не охладить ниже какой-нибудь т-ры, что требует датчиков и автоматики?
Или с него можно снять всё тепло, какое снимется (всё равно ниже +22 не охлажу).

Есть ещё вторая "беда". Ради нескольких жарких недель для системы вентиляции заложен и куплен чиллер.
И как всегда сэкономили.
В общем, он не реверсивный.
Точную модель я не знаю, знаю только что это Galetti.
Никто случайно не знает прецедентов переделки обычного чиллера в реверсивный?
Может "Master kit" какой можно купить?
Второй покупать пока никто морально не готов, ровно как обменивать первый с доплатой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   Очень хочется утилизировать тепло ККБ холодильников   28.6.2011, 11:41
- - kord   тут в соседней ветке: http://forum.abok.ru/index.p...   28.6.2011, 12:03
- - asm   Ну, деньги они такие, их всегда жалко. Но в данном...   28.6.2011, 12:24
- - vovganmgk   и не только на автоматику. А вообще нужно было дум...   28.6.2011, 15:04
- - asm   Господа! Пожалуйста, можно поконкретнее? Суть ...   28.6.2011, 15:13
- - HellHound   Опишите существующее холодильное оборудование. Ест...   28.6.2011, 15:48
- - ArFey   Пару лет назад, когда нашу контору пригласили на р...   28.6.2011, 16:49
- - HellHound   У нас главный инженер в организации, экспериментир...   28.6.2011, 17:43
|- - Buharick   Цитата(HellHound @ 28.6.2011, 18:43) .......   28.6.2011, 21:12
- - Barbus   У нас специально разбирались с этим вопросом (сраз...   28.6.2011, 21:26
- - Sharki   Я просто поражаюсь "простоте" наших инже...   29.6.2011, 9:15
- - ArFey   Совсем не бред! Что-то наподобие я предлагал п...   29.6.2011, 12:31
- - Barbus   Sharki,простите, я не расписал , как оно всё работ...   29.6.2011, 17:33
- - Sharki   2 Barbus: Красивое решение. Но я говорил про ИЗНАЧ...   29.6.2011, 21:30
- - Barbus   Поинтересовался ценниками. Ориентировочно на 20 кВ...   2.7.2011, 18:58
|- - asm   Цитата(Barbus @ 2.7.2011, 19:58) Поинтере...   2.7.2011, 20:04
- - v-david   Вообще-то уже много раз эта тема обсуждалась, но р...   2.7.2011, 20:51
|- - asm   Цитата(v-david @ 2.7.2011, 21:51) На...   3.7.2011, 13:13
|- - инж323   Цитата(asm @ 3.7.2011, 14:13) Ну то, что ...   3.7.2011, 20:13
- - HellHound   Разницы нет где охлаждать фреон, главное рассчитат...   2.7.2011, 20:54
- - v-david   и сделать автоматику, да? Или так сойдет?   2.7.2011, 20:58
- - HellHound   ну по моему оборудование без автоматики не работае...   2.7.2011, 21:42
- - v-david   Цитата(v-david @ 2.7.2011, 21:51) Не...   3.7.2011, 4:27
- - Barbus   Цитата(asm @ 3.7.2011, 0:04) Ценниками на...   3.7.2011, 10:54
- - v-david   Вы вправе делать все, что заблагорассудится и при ...   3.7.2011, 17:05
- - Ludvig   Случалось иметь дело с рефконтейнерами. Там послед...   3.7.2011, 19:46
- - asm   В итоге, в срочном порядке заказывают 30кВт реверс...   12.7.2011, 10:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных