Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания, Размещение пожарных кранов в высотном здании
adrianos
сообщение 29.6.2011, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37055



Добрый день уважаемые коллеги!
Довелось проектировать внутренний противопожарный водопровод для производственного здания высотой 50м. Здание представляет собой башню: в нижней части есть помещение, где я размещаю пожарные краны (здесь вопросов нет). Над этим помещением есть бункер, заполненный негорючим материалом. Для загрузки этого негорючего материала в бункер на высоте 50м (на самой макушке башни) есть помещение для загрузки материала в бункер, там я тоже планирую установить ПК. Нижнее и верхнее помещение связаны между собой "противопожарным" лифтом и закрытой лестничной клеткой.
Вопрос: нужно ли устанавливать пожарные краны на лестнице? Ведь если что-то будет там гореть, то рукава ни сверху ни снизу туда не дотянутся... с другой стороны там и гореть то нечему - бетонная лестничная клетка...
Заранее благодарен всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- adrianos   Пожарные краны на лестничной клетке высотного здания   29.6.2011, 10:12
- - Sindarkon   А что значит "закрытой" лестничной клетк...   29.6.2011, 10:43
- - adrianos   Ну я имел ввиду просто "лестничная клетка...   29.6.2011, 11:06
- - Sindarkon   Если лестничная клетка не имеет противопожарных дв...   29.6.2011, 11:28
- - adrianos   Спасибо за быстрый ответ. Если не трудно, то подск...   6.7.2011, 12:46
- - Sindarkon   Цитатат.е. на каждом этаже я должен по 4 ПК ставит...   6.7.2011, 13:08
- - adrianos   Еще раз благодарю Вас! Хочу себя проконтролир...   6.7.2011, 14:04
- - Sindarkon   Вы очень своеобразно восприняли разъяснения. Цита...   6.7.2011, 15:05
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 16:05) c той...   6.7.2011, 17:53
- - adrianos   ЦитатаСм. ответ к первой цитате. Прошу прощения, н...   6.7.2011, 16:46
- - Sindarkon   ЦитатаПрошу прощения, но я не понял... Расход учит...   6.7.2011, 17:08
|- - adrianos   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2011, 18:08) Расхо...   6.7.2011, 19:55
- - Sindarkon   ret ЦитатаВышли изменения к СП10? Ещё в феврале. В...   8.7.2011, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных