Foil
сообщение 2.7.2011, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.5.2011
Пользователь №: 106551



Здравствуйте! Всем добра.
Ну вот, коготок увяз - всей птички пропасть. Стоит только в холодильное дело влезть, не вырвешся.
Помогите разобраться. Проблема такая, Mc Quay SL/4SL61SR - канальник, проработал сутки не выключаясь. Утром пришол, смотрю температура на выходе высокая. Полез смотреть внешний блок. При включении, на нагнетании, давление поднимается до 17кг/см2 и постепенно, за минуту, опускается до 12,5-13. На всасывании - падает, практически до нуля. На выходе конденсатора, за пауком, врезана полудюймовая тубка ~см.25, закароченная тонкой трубочкой с петлёй(осушитель?). Так вот от этой врезке до испарителя, вмесие с вентилем, быстро покрывается инеем. Что-то забилось? Почему давление падает? Неужели компрессор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Foil   Неужели компрессор?   2.7.2011, 11:07
- - Leeps   Цитата(Foil @ 2.7.2011, 11:07) Здравствуй...   2.7.2011, 11:43
- - HellHound   может фреона не хватает? если бы было что-то забит...   2.7.2011, 11:55
- - Foil   Leeps Не про эту ли систему речь идёт? http://foru...   2.7.2011, 12:56
- - azar   Патрик Котзаогланиан, Пособие для ремонтника. Спра...   2.7.2011, 14:08
- - emin699   до качайте кило 3 газа. если на всасе давление под...   2.7.2011, 15:38
- - Foil   emin699 Спасибо! У меня кило 2-3 как раз остал...   2.7.2011, 17:13
|- - Boris Blade   Цитата(Foil @ 2.7.2011, 19:13) С нагрева...   2.7.2011, 19:59
|- - azar   Цитата(Foil @ 2.7.2011, 18:13) Вот только...   2.7.2011, 20:03
- - azar   Обеспечьте надлежащий прогрев смазочного масла, вк...   2.7.2011, 19:52
- - Foil   Нагреватель, значит, отключать не нужно. Спасибо. ...   2.7.2011, 20:23
- - azar   http://www.mcquay.ru/downloads/TM%20MCC-2005_rus.p...   2.7.2011, 21:22
- - emin699   нагревать масло за 12-24 часа нужно из-за того, чт...   2.7.2011, 23:27
- - Foil   azar, вот за этот подарок- <http://www.mcquay.r...   2.7.2011, 23:51
- - emin699   Ну да! Обычно включение подогревателя картера ...   3.7.2011, 6:32
- - Foil   Спасибо, мастера, за информацию. Очень высоко ценю...   3.7.2011, 18:00
- - LordN   советую вызвать специалиста. можете попасть на кру...   3.7.2011, 18:01
- - Foil   Спасибо LordN за подсказку, но пока не знаю как т...   4.7.2011, 19:11
- - HellHound   А какое переохлаждение на конденсаторе? на не конд...   4.7.2011, 19:30
- - Foil   Как давление нагнетания за 32 залезло, как то не д...   4.7.2011, 19:46
- - Buharick   А Вы правильно указали марку. Попробуйте сбросить ...   4.7.2011, 23:12
- - airwave   Да я про все и холодильное дело, и Москву. По сабж...   5.7.2011, 7:43
- - Foil   airwave Спасибо, скачивать фреон всё равно сегодня...   5.7.2011, 9:27
- - vadim999   Цитата(Foil @ 2.7.2011, 12:07) На выходе ...   5.7.2011, 12:50
- - v-david   Уважаемый Foil! Вот здесь Вам скинули схемы: ...   5.7.2011, 13:28
- - Foil   Сегодня узнал, что этот реутовский "нормальнь...   5.7.2011, 18:43
- - SSA   Дык этож в корне меняет дело... Скачивай фреон, ва...   5.7.2011, 19:02
- - HellHound   Не конденсируемые примеси в системе при такой рабо...   5.7.2011, 19:07
- - Foil   Мастера, ещё вопрос правильна ли такая петля.   5.7.2011, 19:21
- - Foil   И обьясните мне в конце-то концов, что такое ...   5.7.2011, 19:30
- - SSA   Все, кроме фреона (как правило, воздух, пары влаги...   5.7.2011, 20:53
- - Foil   Воздух- понятно, но вода,ж конденсируется. В виде ...   5.7.2011, 21:00
- - v-david   Петля нормальная для выносных конденсаторов, Вам -...   5.7.2011, 21:53
- - Foil   На правой фотографии, в 21 посте, хорошо виден еди...   5.7.2011, 22:20
- - v-david   Если говоря про "единственный" клапан им...   6.7.2011, 4:11
- - v-david   Попил кофейку, посмотрел еще раз Ваши фото. Да, на...   6.7.2011, 6:39
- - Foil   Ну что,ж утешили, буду резать, но потом. С начала ...   6.7.2011, 9:12
- - airwave   Мля, Давид, откуда жы вы такой вумный? В этих кла...   6.7.2011, 11:56
- - v-david   Цитата(airwave @ 6.7.2011, 12:56) Мля, Да...   6.7.2011, 14:09
- - airwave   Согласен, залегает. Но и возвращается тоже. Пока е...   6.7.2011, 15:58
- - v-david   Нет, просто там реверс, ну и в момент переключения...   6.7.2011, 17:03
- - Foil   Не, режим на тепло резать не буду, осенью потребуе...   6.7.2011, 17:31
- - Ludvig   Перекрой жидкарь, свакуумируй компрессором до атмо...   6.7.2011, 18:42
- - HellHound   Может просто влага в системе и она забивает капилл...   6.7.2011, 18:52
- - Foil   Вот потому и спрашиваю как лучше слить фреон, пото...   6.7.2011, 20:29
- - v-david   фреон не сольешь без станции эвакуации, нет в агре...   6.7.2011, 20:49
- - v-david   фреон не сольешь без станции эвакуации, нет в агре...   6.7.2011, 20:49
- - Foil   А вода то зачем? Компрессора от старых кока-коль...   6.7.2011, 21:05
- - Foil   По гуглил, всё нашёл, что за чем и куда, вот: http...   6.7.2011, 22:14
- - azar   Не париться! Выпустить нафиг фреон, заодно ма...   6.7.2011, 23:22
- - Foil   Париться не буду, буду пробовать, и чем больше, те...   7.7.2011, 0:08
- - HellHound   Фильтра лучше сразу поменять, возможно не раз меня...   7.7.2011, 5:13
- - v-david   с фильтрами аккуратней (если они там есть). кроме ...   7.7.2011, 8:34
- - Foil   Да, с фильтрами это вопрос. Они там вымерли как в...   7.7.2011, 9:05
|- - azar   Цитата(Foil @ 7.7.2011, 10:05) Да, с филь...   7.7.2011, 11:47
- - Foil   Это вам МАСТЕРА "ипаться с ним ещё" уже ...   7.7.2011, 15:54
|- - vadim999   Цитата(Foil @ 7.7.2011, 16:54) ... У нас,...   7.7.2011, 16:20
- - Foil   По поводу масла, как проверить его уровень? Смотро...   7.7.2011, 16:35
|- - azar   Цитата(Foil @ 7.7.2011, 17:35) По поводу ...   7.7.2011, 18:08
- - Foil   Выпаял обратный клапан, верхняя сеточка забита кра...   7.7.2011, 17:58
- - Foil   Прошу прощения, сфотографировать не догодался. Теп...   7.7.2011, 18:45
- - Foil   Наддул систему 8кг/см2 - 840 грамм газа вдулось.   7.7.2011, 21:01
- - v-david   Цитата(Foil @ 7.7.2011, 17:35) По поводу ...   7.7.2011, 21:13
- - Foil   Спасибо, посмотрю ОЖ. А может туда слив какой врез...   7.7.2011, 21:29
- - Foil   Ну вот, можно подвести итоги. 1.и основное. Вся эт...   8.7.2011, 20:38
|- - azar   Цитата(Foil @ 8.7.2011, 21:38) Ну вот, мо...   9.7.2011, 12:13
- - coverart   Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут, с Бого...   9.7.2011, 0:42
- - Foil   coverart я то же люблю Булгакова, а издохнет или ...   9.7.2011, 8:36
- - Foil   azar спасибо, ещё один нюанс. Полная нагрузка, это...   9.7.2011, 20:58
- - Ludvig   тебе же объяснил, поставь ТРВ! перегрев будет ...   9.7.2011, 21:05
- - Foil   Мне надо было хот так сделать, не до жиру было, По...   9.7.2011, 21:36
|- - Ludvig   Цитата(Foil @ 9.7.2011, 22:36) Мне надо б...   9.7.2011, 21:58
- - Foil   Обоснуй. Что я сделал не так?   9.7.2011, 22:03
- - Ludvig   не так, это в несколько подходов без результата.   9.7.2011, 23:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 2:21