Здравствуйте! Всем добра. Ну вот, коготок увяз - всей птички пропасть. Стоит только в холодильное дело влезть, не вырвешся. Помогите разобраться. Проблема такая, Mc Quay SL/4SL61SR - канальник, проработал сутки не выключаясь. Утром пришол, смотрю температура на выходе высокая. Полез смотреть внешний блок. При включении, на нагнетании, давление поднимается до 17кг/см2 и постепенно, за минуту, опускается до 12,5-13. На всасывании - падает, практически до нуля. На выходе конденсатора, за пауком, врезана полудюймовая тубка ~см.25, закароченная тонкой трубочкой с петлёй(осушитель?). Так вот от этой врезке до испарителя, вмесие с вентилем, быстро покрывается инеем. Что-то забилось? Почему давление падает? Неужели компрессор?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Foil Неужели компрессор? 2.7.2011, 11:07 Leeps Цитата(Foil @ 2.7.2011, 11:07) Здравствуй... 2.7.2011, 11:43 HellHound может фреона не хватает? если бы было что-то забит... 2.7.2011, 11:55 Foil Leeps
Не про эту ли систему речь идёт? http://foru... 2.7.2011, 12:56 azar Патрик Котзаогланиан, Пособие для ремонтника. Спра... 2.7.2011, 14:08 emin699 до качайте кило 3 газа. если на всасе давление под... 2.7.2011, 15:38 Foil emin699 Спасибо! У меня кило 2-3 как раз остал... 2.7.2011, 17:13 Boris Blade Цитата(Foil @ 2.7.2011, 19:13)
С нагрева... 2.7.2011, 19:59 azar Цитата(Foil @ 2.7.2011, 18:13) Вот только... 2.7.2011, 20:03 azar Обеспечьте надлежащий прогрев смазочного масла,
вк... 2.7.2011, 19:52 Foil Нагреватель, значит, отключать не нужно. Спасибо.
... 2.7.2011, 20:23 azar http://www.mcquay.ru/downloads/TM%20MCC-2005_rus.p... 2.7.2011, 21:22 emin699 нагревать масло за 12-24 часа нужно из-за того, чт... 2.7.2011, 23:27 Foil azar, вот за этот подарок- <http://www.mcquay.r... 2.7.2011, 23:51 emin699 Ну да! Обычно включение подогревателя картера ... 3.7.2011, 6:32 Foil Спасибо, мастера, за информацию. Очень высоко ценю... 3.7.2011, 18:00 LordN советую вызвать специалиста. можете попасть на кру... 3.7.2011, 18:01 Foil Спасибо LordN за подсказку, но пока не знаю как т... 4.7.2011, 19:11 HellHound А какое переохлаждение на конденсаторе? на не конд... 4.7.2011, 19:30 Foil Как давление нагнетания за 32 залезло, как то не д... 4.7.2011, 19:46 Buharick А Вы правильно указали марку. Попробуйте сбросить ... 4.7.2011, 23:12 airwave Да я про все и холодильное дело, и Москву.
По сабж... 5.7.2011, 7:43 Foil airwave Спасибо, скачивать фреон всё равно сегодня... 5.7.2011, 9:27 vadim999 Цитата(Foil @ 2.7.2011, 12:07) На выходе ... 5.7.2011, 12:50 v-david Уважаемый Foil! Вот здесь Вам скинули схемы:
... 5.7.2011, 13:28 Foil Сегодня узнал, что этот реутовский "нормальнь... 5.7.2011, 18:43 SSA Дык этож в корне меняет дело...
Скачивай фреон, ва... 5.7.2011, 19:02 HellHound Не конденсируемые примеси в системе при такой рабо... 5.7.2011, 19:07 Foil Мастера, ещё вопрос правильна ли такая петля. 5.7.2011, 19:21 Foil И обьясните мне в конце-то концов, что такое ... 5.7.2011, 19:30 SSA Все, кроме фреона (как правило, воздух, пары влаги... 5.7.2011, 20:53 Foil Воздух- понятно, но вода,ж конденсируется. В виде ... 5.7.2011, 21:00 v-david Петля нормальная для выносных конденсаторов, Вам -... 5.7.2011, 21:53 Foil На правой фотографии, в 21 посте, хорошо виден еди... 5.7.2011, 22:20 v-david Если говоря про "единственный" клапан им... 6.7.2011, 4:11 v-david Попил кофейку, посмотрел еще раз Ваши фото. Да, на... 6.7.2011, 6:39 Foil Ну что,ж утешили, буду резать, но потом. С начала ... 6.7.2011, 9:12 airwave Мля, Давид, откуда жы вы такой вумный?
В этих кла... 6.7.2011, 11:56 v-david Цитата(airwave @ 6.7.2011, 12:56) Мля, Да... 6.7.2011, 14:09 airwave Согласен, залегает. Но и возвращается тоже. Пока е... 6.7.2011, 15:58 v-david Нет, просто там реверс, ну и в момент переключения... 6.7.2011, 17:03 Foil Не, режим на тепло резать не буду, осенью потребуе... 6.7.2011, 17:31 Ludvig Перекрой жидкарь, свакуумируй компрессором до атмо... 6.7.2011, 18:42 HellHound Может просто влага в системе и она забивает капилл... 6.7.2011, 18:52 Foil Вот потому и спрашиваю как лучше слить фреон, пото... 6.7.2011, 20:29 v-david фреон не сольешь без станции эвакуации, нет в агре... 6.7.2011, 20:49 v-david фреон не сольешь без станции эвакуации, нет в агре... 6.7.2011, 20:49 Foil А вода то зачем? Компрессора от старых кока-коль... 6.7.2011, 21:05 Foil По гуглил, всё нашёл, что за чем и куда, вот: http... 6.7.2011, 22:14 azar Не париться!
Выпустить нафиг фреон, заодно ма... 6.7.2011, 23:22 Foil Париться не буду, буду пробовать, и чем больше, те... 7.7.2011, 0:08 HellHound Фильтра лучше сразу поменять, возможно не раз меня... 7.7.2011, 5:13 v-david с фильтрами аккуратней (если они там есть). кроме ... 7.7.2011, 8:34 Foil Да, с фильтрами это вопрос. Они там вымерли как в... 7.7.2011, 9:05 azar Цитата(Foil @ 7.7.2011, 10:05) Да, с филь... 7.7.2011, 11:47 Foil Это вам МАСТЕРА "ипаться с ним ещё" уже ... 7.7.2011, 15:54 vadim999 Цитата(Foil @ 7.7.2011, 16:54) ... У нас,... 7.7.2011, 16:20 Foil По поводу масла, как проверить его уровень? Смотро... 7.7.2011, 16:35 azar Цитата(Foil @ 7.7.2011, 17:35) По поводу ... 7.7.2011, 18:08 Foil Выпаял обратный клапан, верхняя сеточка забита кра... 7.7.2011, 17:58 Foil Прошу прощения, сфотографировать не догодался. Теп... 7.7.2011, 18:45 Foil Наддул систему 8кг/см2 - 840 грамм газа вдулось. 7.7.2011, 21:01 v-david Цитата(Foil @ 7.7.2011, 17:35) По поводу ... 7.7.2011, 21:13 Foil Спасибо, посмотрю ОЖ. А может туда слив какой врез... 7.7.2011, 21:29 Foil Ну вот, можно подвести итоги. 1.и основное. Вся эт... 8.7.2011, 20:38 azar Цитата(Foil @ 8.7.2011, 21:38) Ну вот, мо... 9.7.2011, 12:13 coverart Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут, с Бого... 9.7.2011, 0:42 Foil coverart я то же люблю Булгакова, а издохнет или ... 9.7.2011, 8:36 Foil azar спасибо, ещё один нюанс. Полная нагрузка, это... 9.7.2011, 20:58 Ludvig тебе же объяснил, поставь ТРВ! перегрев будет ... 9.7.2011, 21:05 Foil Мне надо было хот так сделать, не до жиру было, По... 9.7.2011, 21:36 Ludvig Цитата(Foil @ 9.7.2011, 22:36) Мне надо б... 9.7.2011, 21:58 Foil Обоснуй. Что я сделал не так? 9.7.2011, 22:03 Ludvig не так, это в несколько подходов без результата. 9.7.2011, 23:13