Гость_Маммант_*
сообщение 6.7.2011, 13:18
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу советов для решения следующей задачи.

Дано: 1) Колич. этажей - 3
2) Розлив - нижний
3) Система - двухтрубная
4) Схема - прилагается

Предистория.
Я заменил старые чугунные радиаторы на современные (см. схему). Старые радиаторы грели нормально.
На подающем и обратном стояках я вырезал участки стальных труб и врезал пропилен:
а) на подаче - участок длиной 60 см;
б) на обратке - участок длиной 90 см.
Результат: оба радиатора не греют совсем (но, если поставить постоянные дренажи, греют очень хорошо). При этом этажом ниже греют нормально (биметалл), этажом выше - очень хорошо (старый чугун).
Вопрос: почему?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Маммант   Замена радиаторов   6.7.2011, 13:18
- - Галиев   Слышал армейские истории о том, как "старики...   6.7.2011, 14:56
|- - Маммант   Цитата(Галиев @ 6.7.2011, 15:56) Слышал а...   10.7.2011, 10:26
|- - Anatol   Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 10:26) Вы под...   10.7.2011, 11:29
- - Anatol   Цитата(Маммант @ 6.7.2011, 13:18) Здравст...   6.7.2011, 15:53
|- - Галиев   Цитата(Anatol @ 6.7.2011, 16:53) Об это...   6.7.2011, 16:00
||- - Anatol   Цитата(Галиев @ 6.7.2011, 16:00) Так, выш...   6.7.2011, 16:15
|- - Serzh80   Цитата(Anatol @ 6.7.2011, 18:53) Об это...   11.7.2011, 7:30
|- - Маммант   Цитата(Serzh80 @ 11.7.2011, 8:30) Здравст...   11.7.2011, 15:08
- - Fisher_dm   Еще бы фотку посмотреть этого дела   6.7.2011, 16:07
- - JJJJ   А воздух стравили?   6.7.2011, 16:16
|- - Маммант   Цитата(JJJJ @ 6.7.2011, 17:16) А воздух с...   10.7.2011, 10:57
- - испытатель   Что мешает снять приборы и попытаться пропустить п...   6.7.2011, 20:50
|- - Anatol   ЦитатаЧто мешает снять приборы и попытаться пропус...   6.7.2011, 22:44
||- - Маммант   Цитата(Anatol @ 6.7.2011, 23:44) 10мм сли...   10.7.2011, 11:25
|- - Маммант   Цитата(испытатель @ 6.7.2011, 21:50) Что ...   10.7.2011, 11:17
|- - Anatol   Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 11:17) Пока б...   10.7.2011, 11:55
||- - Маммант   Цитата(Anatol @ 10.7.2011, 12:55) Какой б...   10.7.2011, 18:39
|- - msi   Цитата(Маммант @ 10.7.2011, 12:17) До мое...   19.7.2011, 11:33
|- - Anatol   Цитата(msi @ 19.7.2011, 11:33) Это Вам Бо...   19.7.2011, 20:57
|- - msi   Цитата(Anatol @ 19.7.2011, 21:57) Будьте ...   20.7.2011, 15:23
- - москвич   не снимая приборы прут пропустить через пробку   6.7.2011, 21:12
- - Jester   попробуйте на ощупь - греются ли трубы подачи спра...   6.7.2011, 21:30
- - инж323   Ситуация классицеская. Нижнему хватает давления ци...   7.7.2011, 2:40
|- - Kult_Ra   Цитата(инж323 @ 7.7.2011, 3:40) Ситуация ...   15.8.2011, 20:30
- - испытатель   Цитата(Serzh80 @ 11.7.2011, 5:30) Верхэни...   11.7.2011, 16:38
- - Ram48rus   судя по схеме в первом сообщении - вам надо было с...   15.8.2011, 21:10
- - Kult_Ra   Да. Надо менять бы по внутреннему диаметру труб, ...   15.8.2011, 21:16
- - yastreb   Вам нужно обратить внимание на врезки не греющих р...   17.8.2011, 13:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных