Ситуация следующая: на предприятии имеем тепловую сеть давление в сети поддерживается подпиточными насосами, как только их отключаем давление сразу падает на глазах, сетевые насосы давление не создают, сеть закрытая, подпитка идет из емкости. Думал поставить мембранный расширительный бак, но объем системы большой. Куда девается давление при отключении подпиточных насосов ????
Заранее спасибо за комментарии.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Артём 86 Куда пропадает давление в ТС 8.7.2011, 7:39 s_2_dent просьба уточнить. Подпиточные насосы оборудованы о... 8.7.2011, 7:55 Артём 86 Обратные клапана есть, спасибо за совет, обязатель... 8.7.2011, 8:14 BadMax Цитата(Артём 86 @ 8.7.2011, 8:14) Обратны... 8.7.2011, 8:35 Галиев Так лень сальники набить, проще подшипники поменят... 8.7.2011, 9:37 s_2_dent показателем наличия утечки будет уменьшение уровня... 8.7.2011, 11:01 Галиев Цитата(s_2_dent @ 8.7.2011, 12:01) ... 8.7.2011, 13:06 Артём 86 А если я мембранный расширительный бак поставлю на... 8.7.2011, 12:32 Машинист ))))
у меня возникло два вопроса - что значит ... 8.7.2011, 13:15 Артём 86 [quote name='Машинист' date='8.7.2011,... 8.7.2011, 14:18  CNFHSQ Цитата(Артём 86 @ 8.7.2011, 15:18) Задуше... 8.7.2011, 14:43   Галиев Цитата(CNFHSQ @ 8.7.2011, 15:43) Если под... 8.7.2011, 15:30    CNFHSQ Цитата(Галиев @ 8.7.2011, 16:30) снимаю ш... 8.7.2011, 19:02 Артём 86 Очень интересно, обязательно попробую 8.7.2011, 16:00 s_2_dent не, ну это.... просто стыдно должно быть такого не... 9.7.2011, 8:50 CNFHSQ Цитата(s_2_dent @ 9.7.2011, 9:50) не, ну ... 9.7.2011, 20:42  CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 9.7.2011, 21:42) где-то 0... 10.7.2011, 13:52 s_2_dent не, мой пост выше касался чисто теории ))) а так -... 9.7.2011, 21:06 s_2_dent да пофигу, лишь бы уровень в питательном баке был ... 10.7.2011, 15:02 CNFHSQ Сальник сетевого насоса работает при наличии влаги... 10.7.2011, 19:47 s_2_dent Ну не знаю... у нас используется асбестовый канат ... 10.7.2011, 19:53 Машинист Не следует забывать, что помимо заполнения сетевог... 10.7.2011, 22:52 HeatServ Цитата(Машинист @ 10.7.2011, 23:52) Помни... 10.7.2011, 23:25 ЁЖик Цитата(Машинист @ 10.7.2011, 23:52) . Сет... 10.7.2011, 23:03 CNFHSQ Цитата(ЁЖик @ 11.7.2011, 0:03) Угу.
Налич... 11.7.2011, 7:18 ЁЖик Ложный вопрос 10.7.2011, 23:48 s_2_dent Цитата(ЁЖик @ 11.7.2011, 2:48) Ложный воп... 11.7.2011, 10:56 ЁЖик Цитата(CNFHSQ @ 11.7.2011, 8:18) Угу.
Гар... 11.7.2011, 11:18 s_2_dent не скажите..... вот, например, в теплую зиму с мин... 11.7.2011, 11:22 испытатель Цитата(s_2_dent @ 11.7.2011, 9:22) смотри... 11.7.2011, 16:52 инж323 Цитата(испытатель @ 11.7.2011, 17:52) Вот... 11.7.2011, 18:48 s_2_dent Цитата(испытатель @ 11.7.2011, 19:52) Вот... 11.7.2011, 20:19 Машинист В общем, надо сделать нормальную подпитку, и норма... 11.7.2011, 17:58 испытатель Да "подкалываю". Если уровень воды в рас... 11.7.2011, 21:02 s_2_dent Цитата(испытатель @ 12.7.2011, 0:02) Да ... 11.7.2011, 21:16 s_2_dent для Вас, Испытатель.. "Открытый расширительны... 11.7.2011, 22:09 Насосник Цитата(s_2_dent @ 10.7.2011, 22:53) Ну не... 12.7.2011, 7:57 ЁЖик Спасибо за правильные слова
Цитата(Насосник ... 12.7.2011, 9:53 s_2_dent Товарищ ЁЖик, могу поспорить с вами насчет капежа ... 12.7.2011, 10:44 ЁЖик Может быть, может быть... не спорю
Пэ.Сэ.: Уже с... 12.7.2011, 10:50 Насосник Цитата(ЁЖик @ 12.7.2011, 12:53) Возможно ... 12.7.2011, 10:50 ЁЖик Цитата(Насосник @ 12.7.2011, 11:50) У нас... 12.7.2011, 11:11 инж323 Ежик.
А и впрям что за такой пьезометр у вас получ... 12.7.2011, 11:27 sersam Цитата(Артём 86 @ 8.7.2011, 8:39) Ситуаци... 12.7.2011, 13:21 ЁЖик Цитата(инж323 @ 12.7.2011, 12:27) Ежик.
А... 13.7.2011, 1:08 инж323 Цитата(ЁЖик @ 13.7.2011, 2:08) Да было в ... 13.7.2011, 1:37 ЁЖик ЧТО-Ж.. Будем думать
Спасибо
Пэ.Сэ.: Но я же э... 13.7.2011, 2:59