> Daikin DCS601C51 не управляет и не только
Therion
сообщение 10.7.2011, 0:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114632



Здравствуйте!
На схеме системы каждый этаж имеет раздельную фреоновую магистраль. Внутренние блоки канального типа, FXSQ, у каждого пульт BRC1D528. Электропитание внутренних блоков можно отключать раздельно, по этажам. Проблема в следующем. Когда подано питание на все внутр. блоки, управлять ими с центрального DCS601C51 не возможно. Контроллер неправильно показывает состояние блоков (вкл/выкл), с половиной вообще не связывается (ошибка UE). Управлять можно только с местных пультов. Наружные блоки и пульты внутренних ошибок не выдают. Выяснил, что малину портит система первого этажа. При отсоединении провода outdoor unit от главного блока 1 этажа остальные этажи работают и управляются. Теперь 1 этаж не подчиняется централизованному управлению. На индивидуальных пультах 1 этажа нету режима 00, в котором можно выставить адрес. На всех остальных блоках адреса есть. Вопрос: что сбивает работу системы при подсоединенном 1 этаже? И почему пропал режим 00?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 68,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Therion   Daikin DCS601C51 не управляет и не только   10.7.2011, 0:01
- - airwave   А че в мануале написано? Разве можно подключать на...   10.7.2011, 1:09
- - Therion   Но работают же системы 2 и 3 этажей, подключенные ...   10.7.2011, 8:58
- - airwave   Поправка. Адаптер DIIInet нужен для суммарной длин...   10.7.2011, 13:02
- - Therion   Спасибо за ответ. Проблема еще не решена. Посмотри...   14.7.2011, 20:08
- - airwave   Пропуск адреса не страшен. Повторение адреса не до...   15.7.2011, 13:02
|- - alexey_d   Цитата(airwave @ 15.7.2011, 14:02) Пропус...   15.7.2011, 21:03
- - Therion   Хорошо, допустим я нечаянно выставил одинаковые ад...   16.7.2011, 8:25
- - airwave   например подключить checker   16.7.2011, 19:48
|- - Therion   Цитата(airwave @ 16.7.2011, 19:48) наприм...   17.7.2011, 0:51
|- - alexey_d   Цитата(Therion @ 17.7.2011, 1:51) А можно...   17.7.2011, 21:26
|- - Barmaglot   Цитата(Therion @ 17.7.2011, 23:58) Понятн...   15.8.2011, 19:42
- - airwave   Это устройство для подключения диагностической про...   17.7.2011, 19:14
- - Therion   Понятно, спасибо, а есть решения побюджетнее?   17.7.2011, 22:58
- - airwave   Вызвать на объект специалиста, у которого есть это...   18.7.2011, 8:50
- - lovelas   добрый день у меня проблема с зоналкой востанавлив...   31.7.2011, 14:57
|- - Barmaglot   Цитата(lovelas @ 31.7.2011, 15:57) добрый...   15.8.2011, 19:48
- - balahon26rus   Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, как...   30.9.2011, 9:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных