> Подключить чиллер на нагрев к нескольким приточкам, Как лучше?
asm
сообщение 13.7.2011, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Касательно не совсем суразной темы про "карту программирования", хочу в своё оправдание сказать, что создавал её по мотивам одного лишь телефонного звонка, с "угрозой", что меня этим нагрузят, минимумом достоверной инфы о заказчике и его реальных пожеланиях, и просьбой создать такую тему как можно быстрее. Ну да всё вроде как утряслось, начальство помогло заказчику сформулировать свои общие пожелания в более прагматичной форме.

В данном случае вопрос более предметен, и перекликается с темой из кондиционирования.
Имеется объект с 12 приточками, и климат, несколько холоднее московского.
Теплосети отрубают тепло тогда, когда на улице бывает 6-8С, причём продолжительно.
Заказчик уже вроде как согласен купить греющий чиллер, чтобы греться в такие периоды.

Система отопления у них зависимая, трубы теплосети приходят в два толстенных коллектора, из которого расходятся десятком стояков на батареи и древовидно на 12 приточек.

Учитывая, что в технических помещениях тесно, самым простым вариантом представляется врезка горячей воды чиллера в этот самый коллектор. Ну, плюс, подпитка всякая и т.п.

Технологи эту идею в принципе одобрили.
Моя задача - предварительно расценить модернизацию автоматики.

Но есть одно НО, с которым не очень понятно, насколько перфекционистски стоит поступить.
Чиллеру ведь желателен постоянный расход.
А обвязки у приточек с двухходовыми клапанами.
Отопление, разумеется, они будут глушить.
Расход выходит очень и очень переменным.
Первое, что приходит на ум, это байпас на коллекторе с двухходовым клапаном.
Вопрос только в том, как этим клапаном управлять.
На ум сразу приходят три варианта:
Можно зная КВС всех 12 клапанов, и степень их открытия как-то что-то компенсировать байпасным клапаном.
Можно смотреть на перепад давления на коллекторах (правда, рабочее давление теплосети 1-1.5, а сюда уже присмотрели насосы, которые всего 0.8 дают).
Или, может, у чиллера вообще стоит расходомер какой поставить, и клапаном на байпасе поддерживать постоянный расход?

С расходомером выходит точнее всего, но в виду полного отсутствия опыта работы с ними, хотелось бы спросить проверенные модели. Желательно выдающие мгновенный расход, а не кол-во воды. И желательно аналогово, 0-10 или 4-20. Сечение труб скорее всего будет 65мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   Подключить чиллер на нагрев к нескольким приточкам   13.7.2011, 10:06
- - jota   Самое простое решение - чиллеру поставить аккумуля...   13.7.2011, 10:25
- - Rus75   Так тепловые насосы и комплектуются гидромодулями,...   13.7.2011, 11:13
- - asm   Теплосеть именно отрубает, давление становится НОЛ...   13.7.2011, 11:29
- - Rus75   Ну,полного нуля не будет,все-таки ГВС остается, но...   13.7.2011, 12:19
|- - jota   Цитата(Rus75 @ 13.7.2011, 12:19) Ту ссылк...   13.7.2011, 12:40
- - v-david   Решение с баком в данном случае самое простое и де...   13.7.2011, 12:26
- - Abysmo   Полностью поддерживаю решение, предложенное jota. ...   13.7.2011, 13:35
- - asm   А снижения максимальной мощности из-за такого скво...   13.7.2011, 13:36
|- - jota   Цитата(asm @ 13.7.2011, 13:36) А снижения...   13.7.2011, 13:44
- - Abysmo   ЦитатаА снижения максимальной мощности из-за таког...   13.7.2011, 15:37
- - alexius_sev   А как правильно выбрать емкость "гидравлическ...   13.3.2012, 8:56
- - v-david   ничего не перепутали с нагрузками по холоду? как-т...   13.3.2012, 15:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных