> Котельная с внедрением когенерационной газовой элекростанции, Будет ли работать...
dmigor2
сообщение 14.7.2011, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107385



Добрый день уважаемые специалисты.
Мною было получено задание проектирование котельной с внедрнием конерационной газовой электростанции общей тепловой мощностью 50МВт и электрической 2,9 МВт. С установкой водогрейных котлов RIM-MAX 8000 в количестве6 шт. и установкой когенерационных газопоршневых установок Caterpillar G3516С в кол. 2 шт.
Составил тепловую схему... Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 537,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
хотелось бы узнать у профессионалов будет ли она работать и что посоветуете на счёт автоматики?
За ранее благодарен rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmigor2   Котельная с внедрением когенерационной газовой элекростанции   14.7.2011, 7:54
- - tolant   1. Если требуется поддержание температуры по темпе...   14.7.2011, 9:14
- - Ludvig   А я не нашел когенерации. По схеме нет утилизации ...   14.7.2011, 9:38
- - Victor16   Еще пара вопросов: 1. Заявленная электрическая мощ...   14.7.2011, 9:43
- - dmigor2   Постояный расход через котёл утилизатор будет выпо...   14.7.2011, 9:53
- - dmigor2   Цитата(Victor16 @ 14.7.2011, 10:43) Еще п...   14.7.2011, 10:12
- - tolant   90-70 град. температурный график работы системы от...   14.7.2011, 12:40
- - tolant   Дополнительно обращаю Ваше внимание что пуск ГПА н...   14.7.2011, 12:51
|- - zeman   Цитата(tolant @ 14.7.2011, 13:51) Причины...   15.7.2011, 9:51
- - dmigor2   по температурному графику минимальная температура ...   14.7.2011, 13:28
- - tolant   1. Удивительный тепловой график не пришлете мне на...   14.7.2011, 13:48
- - К.Д.   Я бы загнал тепло ГПУ в обратку котельной. То, что...   14.7.2011, 13:52
- - dmigor2   Цитата(К.Д. @ 14.7.2011, 14:52) Я бы загн...   15.7.2011, 7:52
- - tolant   Обычно котел утилизатор для ГПА поставляется с сит...   15.7.2011, 8:34
- - dmigor2   ГПУ поставляются в блоко-модульном исполнение , со...   15.7.2011, 9:25
- - dmigor2   Цитата(zeman @ 15.7.2011, 10:51) И что те...   15.7.2011, 10:25
- - zeman   посмотрел. Так и есть - уродцы Хотя я что то не...   15.7.2011, 12:36
- - dmigor2   "посмотрел. Так и есть - уродцы =) " =) ...   15.7.2011, 13:17
- - tolant   Прорисуйте, укажите температуры и давления в харак...   15.7.2011, 15:20
- - dmigor2   Во вторник или среду переделаю схему,как вы совету...   18.7.2011, 14:58
- - dmigor2   Добрый день, как и писал скидываю 2 схемки, переде...   20.7.2011, 12:25
- - RamiL-83   Добрый день всем. Подниму старую тему. Подскажите,...   11.1.2019, 10:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274