Vano
сообщение 28.7.2006, 11:11
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уважаемые коллеги.
Помогите советом.
Проектирую систему отопления для одноэтажного универсама 1000 м2 (50х20).
Здание состоит из трех зон: ближнее к ИТП подсобки, среднее торговый зал, и дальнее арендаторы.
Жесткие требования Заказчика:
Отопительные приборы у арендаторов оставить существующие регистры из гладких труб,
в остальных помещениях конвекторы комфорт.
Магистральные трубопроводы прокладывать за подвесным потолком, т. е. к приборам от магистрали опуски вниз.
Минимум труб и балансировочной арматуры
Я предлагал двухтрубную систему с тремя ветками от ИТП (каждой зоне свою ветку), на конвекторах вентили с предварительной настройкой.
Отвергли типа много трубопроводов, предлагают сделать одну двухтрубную магистраль - кольцо по всему зданию, встречное движение теплоносителя.
Как Вы думаете для данного здания есть вариант получше?
С горизонтальной системой каждый раз ломаю голову sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vano   Горизонтальная система отопления, посоветуйте тип.   28.7.2006, 11:11
- - Антон Львович   К сожалению особых вариантов не видно, пусть будет...   28.7.2006, 11:47
- - Vano   Вот имено вентили регулировочные на каждом приборе...   28.7.2006, 11:50
- - Антон Львович   Поставь шаровики, запустить запустят а там, пускай...   28.7.2006, 11:52
- - Daymonic   Это смотря какие вентили вы решили использовать, ...   28.7.2006, 12:03
- - Vano   Думаю использовать вентиль с ручным приводом, с пр...   28.7.2006, 12:38
- - Тимур ОВ   привет нужно смотреть протяженность системы, и я ...   28.7.2006, 13:09
- - Kks   у меня магазин примерно такой планировки был, прав...   28.7.2006, 13:45
- - Igor Barishpolets   Поставьте тепловентиляторы. Это - дешево и, как по...   28.7.2006, 13:53
- - Vano   Цитата(Тимур ОВ @ Jul 28 2006, 14:09 )привет ...   28.7.2006, 13:58
- - Daymonic   ЦитатаДумаю использовать вентиль с ручным приводом...   28.7.2006, 14:39
- - Vano   Цитата(Daymonic @ Jul 28 2006, 15:39 )Это что...   28.7.2006, 15:37
- - tiptop   Может быть, сделать систему отопления с попутным д...   28.7.2006, 17:56
- - Giedi Prime   Жаль, что плана нет. Мне кажется, попутка на две в...   28.7.2006, 18:06
- - proekt   Я вообще за попутку всюду где её мона сделать без ...   28.7.2006, 21:17
- - kf-КСГ   +1 за двухтрубную с попутным движением. .. Воздуш...   29.7.2006, 4:29
- - Vano   Выбрал двухтрубную ситему отопления, с попутным дв...   31.7.2006, 10:29
- - Тимур ОВ   вникать времени не было, по моему вы зажали систем...   31.7.2006, 18:14
- - Daymonic   Тимур ОВ, почему не продавит, да хоть 22 метра соп...   1.8.2006, 14:35
- - Тимур ОВ   а до какой степени вы зажмете первые приборы при у...   1.8.2006, 18:51
- - Dimur   если без регулировки - то может петлю Тихельмана н...   1.8.2006, 19:18
- - Daymonic   Цитататак насколько вы зажмете первые приборы? и з...   2.8.2006, 11:40
- - Vano   Цитата(Тимур ОВ @ Jul 31 2006, 19:14 )вникать...   2.8.2006, 12:03
- - Vano   Цитата(Dimur @ Aug 1 2006, 20:18 )если без ре...   2.8.2006, 12:15
- - Dimur   про петлю - вы правильно все поняли. экономим на ...   2.8.2006, 12:41
- - zeman   ЦитатаНе говоря уже о том, что монтировать сварную...   2.8.2006, 13:07
- - Vano   Цитата(zeman @ Aug 2 2006, 14:07 )ЦитатаНе го...   2.8.2006, 13:55
- - Dimur   ха-ха-ха Ну хорошо, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 50 резьбовых...   2.8.2006, 14:11
- - Vano   Цитата(Dimur @ Aug 2 2006, 15:11 )ха-ха-ха...   2.8.2006, 14:48
- - tiptop   Цитата(Vano @ Aug 2 2006, 14:55 )Все таки, во...   2.8.2006, 21:32
- - Daymonic   ЦитатаЕсли будете ставить регулирующие клапаны, то...   3.8.2006, 8:46
- - Dimur   2 Daymonik: пеля Тихельмана будет одна и идти под ...   3.8.2006, 9:21
- - Vano   Цитата(Daymonic @ Aug 3 2006, 09:46 )Цитата Е...   3.8.2006, 10:05
- - Тимур ОВ   И опять же отчего система не продавится если сопро...   3.8.2006, 11:04
- - Daymonic   Цитатаblink.gif "петли по комнате"... оп...   3.8.2006, 11:29
- - Тимур ОВ   так я про то же) нельзя зажимать систему)   3.8.2006, 13:32
- - Daymonic   Цитататак я про то же) нельзя зажимать систему) Эт...   4.8.2006, 9:09
- - tiptop   Цитата(Vano @ Aug 2 2006, 13:55 )Да, с ценой ...   14.2.2007, 21:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных