> подключение подогревателей ГВС к ТС, 1 или 2 ступени
baniffaciy
сообщение 20.7.2011, 19:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Ув. коллеги!
СП 41-101-95 п.3.14 предписывает подключать водоподогревателей горячего водоснабжения согласно
п3.14 ..... присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax;
0,2> Qhmax / Qomax > 1 - одноступенчатая схема (РИС. 1,7);

0,2< Qhmax / Qomax <1 — двухступенчатая схема (рис. 2—6,8).......

а в книге "наладка и эксплуатация ВОДЯНЫХ тепловых сетеи" автор Манюк
на стр.117 есть предписания такого же характера и приписка, что по паралельной схеме на рис 3.6 стр.119
присоеденяются мелкие потеребители с нагрузкой до 0,2 Гкал/ч.

в моем случае:
Qhmax 0,08 Гкал/ч нарузка на ГВС

Qomax 0,47 Гкал/ч нагрузка на отопление
если посчиать по СП то выходит следующее: 0,08/0,47=0,17 вроде 1 ступень должна быть,
по книге Манюк см. рис. 3.6 там 2 ступени .
Как же подключать эти подогреватели?
В чем я ошибаюсь.
Спасибо!
Ой не ту картинку прицепил

Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.7.2011, 19:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2.JPG ( 54,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Прикрепленный файл  Manyk.Naladka.i.ekspl.vodynih.teplovih.setey.Strojizdat.1988.OCR.djvu ( 13,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- baniffaciy   подключение подогревателей ГВС к ТС   20.7.2011, 19:18
- - den.mgn   В данном случае лучше ориентироваться на объект. Е...   20.7.2011, 20:47
- - испытатель   Если эта ерунда приводит Вас в смятение, успокойте...   20.7.2011, 22:32
- - baniffaciy   Цитата(den.mgn @ 20.7.2011, 23:47) В данн...   20.7.2011, 22:54
- - baniffaciy   Цитата(baniffaciy @ 21.7.2011, 0:54) Нагр...   21.7.2011, 6:58
- - sergey-k-pkbdgts   "наладка и эксплуатация ВОДЯНЫХ тепловых сете...   21.7.2011, 13:58
- - испытатель   Цитата(baniffaciy @ 21.7.2011, 4:58) Вот ...   21.7.2011, 15:05
- - jota   Что пугаете человека? ГВ 76 кВт - нормально для по...   21.7.2011, 17:19
- - испытатель   Да, действительно, много лишнее наверное навязываю...   22.7.2011, 0:31
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 22.7.2011, 1:31) Да, ...   22.7.2011, 14:29
- - baniffaciy   Цитата(jota @ 21.7.2011, 19:19) Что пугае...   22.7.2011, 15:29
|- - KGP1   Цитата(baniffaciy @ 22.7.2011, 16:29) Ув....   27.7.2011, 10:28
- - baniffaciy   Цитата(KGP1 @ 27.7.2011, 12:28) Вам конеч...   9.8.2011, 16:11
- - KGP1   Так какую схему по Пыркову Вы выбрали(Пырков без с...   10.8.2011, 7:21
- - baniffaciy   Цитата(KGP1 @ 10.8.2011, 9:21) Так какую ...   10.8.2011, 8:37
|- - KGP1   Цитата(baniffaciy @ 10.8.2011, 9:37) Схем...   10.8.2011, 9:30
- - baniffaciy   Ув. 'KGP1! Спасибо Вам. Цитата(KGP1 ...   10.8.2011, 10:18
- - KGP1   Ну почему в топку. Любой труд заслуживает уважения...   10.8.2011, 11:13
|- - ofrenda   Цитата(KGP1 @ 10.8.2011, 12:13) Ну почему...   15.8.2011, 20:19
|- - KGP1   Цитата(ofrenda @ 15.8.2011, 21:19) 1.Хочу...   16.8.2011, 8:36
- - Airseller   Уважаемые коллеги. Посоветуйте по выбору схемы под...   1.9.2011, 6:07
|- - jota   Скорее всего автор что-то напутал. Нет таких графи...   3.9.2011, 21:25
- - KGP1   В РФ обычно температура обратки нормируется как ср...   2.9.2011, 8:16
- - испытатель   Цитата(KGP1 @ 16.8.2011, 5:36) А вот здес...   3.9.2011, 20:22
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 3.9.2011, 21:22) Вы с...   31.7.2012, 13:06
- - Теплый техник   По нагрузке ГВС теплообменничек получится маленьки...   7.9.2011, 13:15
- - snorlax   Коллеги, доброе утро. Тему новую создавать не стал...   31.7.2012, 10:32
- - nita   Здравствуйте. У меня тоже возник вопрос на эту тем...   31.7.2012, 11:33
- - alex32005   Цитата(snorlax @ 31.7.2012, 11:32) Коллег...   31.7.2012, 12:12
- - snorlax   Цитата(alex32005 @ 31.7.2012, 12:12) Как ...   31.7.2012, 13:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 7:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных