> Отопопление от прит.вентиляции сервисного центра
Ир4кеее
сообщение 22.7.2011, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



День добрый!
Делаю объект центра по обслуживанию большегрузных автомобилей. Заказчик хочет отапливать помещения от прит. вентиляции. В учебнике Богословского нашла формулу для расчета воздушного отопления:
Qот= Gот*с*(tп-tв)
Qот - расход тепла,
Gот - кол-во воздуха,
с - уд. теплоемкость воздуха,
tп и tв - не могу сообразить что за температуры, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
в учебнике написано так: "Воздух для отопления в кол-ве Gот нагретый до температуры tп и, охлаждаясь до температуры tв ...." т.е. tп-это темпер. воздуха в помещении, равная 15град.? или это темпер. прит. воздуха =70град?? т.к. подача воздуха происходит на высоте более 3,5м?? а tв какую брать???
Может кто-нибудь делал что-то подобное. Помогите пожалуйста!!!!!

Сообщение отредактировал Ир4кеее - 22.7.2011, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ир4кеее   Отопопление от прит.вентиляции сервисного центра   22.7.2011, 13:09
- - jota   Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 13:09) а tв к...   22.7.2011, 13:25
- - Ир4кеее   Да я изначально предлагала тепловентиляторы постав...   22.7.2011, 14:08
|- - zenat   Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 14:08) я не ...   22.7.2011, 14:39
|- - zenat   Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 14:08) Да я и...   22.7.2011, 14:50
- - WAKO   Если нужны установки для воздушного отопления с га...   22.7.2011, 14:11
- - jota   Ир4кеее В высоком помещении, в принятой Вами схеме...   22.7.2011, 14:52
- - zenat   отопление Богословский ст 432 цитирую: правилами г...   22.7.2011, 15:11
- - Ир4кеее   Тогда такой вопрос, если я буду подавать воздух с ...   22.7.2011, 15:48
|- - Ратман   Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 15:48) Тогда ...   25.7.2011, 17:44
|- - zenat   Цитата(Ир4кеее @ 22.7.2011, 15:48) Тогда ...   25.7.2011, 17:51
- - Странная Белка   По порядку. 1. Считаем теплопотери по помещениям. ...   26.7.2011, 16:47
|- - zenat   Цитата(Странная Белка @ 26.7.2011, 16:47)...   26.7.2011, 17:38
- - Baiol   Из опыта отопления промышленных цехов-могу сказать...   26.7.2011, 20:12
|- - zenat   Цитата(Baiol @ 26.7.2011, 20:12) Из опыта...   27.7.2011, 9:22
- - Странная Белка   Цитата(zenat @ 26.7.2011, 18:38) с 1,2,3,...   26.7.2011, 20:24
- - Ир4кеее   Ну вот, совсем запуталась... а кол-во приточного в...   28.7.2011, 15:16
- - Skaramush   Нет, возьмите больший из двух.   28.7.2011, 16:20
- - Ир4кеее   Спасибо!   28.7.2011, 16:29
- - zenat   Цитата(Ир4кеее @ 28.7.2011, 16:29) Спасиб...   28.7.2011, 17:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных