> Линейные диффузоры, проектирование пленум-бокса
ОВК
сообщение 26.7.2011, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Вітаю, вельмишановне панство biggrin.gif

Вначале постараюсь описать суть вопроса:
для жилых помещений (т.е. для небольших расходов) считаю очень неплохим решением, с точки зрения эстетики, применение линейных диффузоров (лично мне очень нравятся диффузоры Madel LNG, причем для меня принципиально использование диффузоров с одной щелью)
для приточного расхода в 150 кубов выбрал LNG 1x2000. пленум производителя имеет два подключения d160mm, высота пленума 260мм
на предыдущем объекте от заводских пленумов пришлось отказаться - изготавливали самостоятельно, чтобы вписаться в 200мм запотолочного пространства (что в последнее время почти стало стандартом), при пусконаладке системы четко наблюдалось неравномерное поле скоростей по длине диффузора (это в общем полбеды), также было не удобно раскручиваться воздуховодами (расстояние L1 см. рис. 1)
на нынешнем объекте есть желание сконструировать пленум "переменного прямоугольного поперечного сечения" с одним подключением (что позволило бы сократить L1, при этом надо вписаться в те же 200мм, см. рис. 2)
Прикрепленный файл  avok_diff.JPG ( 24,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166


по Талиеву (стр. 202): b = const = 180mm
l = 2000mm
расстояние x - произвольное (принимаю 600мм)


теперь начинаются вопросы:
1. по каким критериям выбирать начальную ширину (ан)?
2. при определении ширины ax (формула 16.5 и рис. 16.2) возникли серьезные трудности с пониманием номограммы. как выбрать коэффициенты А и В?
3. и самый важный вопрос: имеет ли право на жизнь такой пленум (т.е. будет ли он работать)?

признателен за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ОВК   Линейные диффузоры   26.7.2011, 10:53
- - zenat   Цитата(ОВК @ 26.7.2011, 10:53) Вітаю, вел...   26.7.2011, 11:11
- - msi   Для управленческих помещений производств использов...   26.7.2011, 11:45
|- - zenat   Цитата(msi @ 26.7.2011, 11:45) Для управл...   26.7.2011, 12:18
|- - ОВК   Цитата(msi @ 26.7.2011, 11:45) Для управл...   26.7.2011, 17:21
- - seeker   Уважаемый OBK! Расчитать сечение камеры статич...   27.7.2011, 12:25
- - ОВК   Доброго времени. Прошу совета. имеет ли право на ...   17.1.2012, 16:22
- - Skaramush   А где на вашей схеме РЗ или ОЗ? Что за помещение, ...   17.1.2012, 16:58
|- - ОВК   Цитата(Skaramush @ 17.1.2012, 15:58) А гд...   17.1.2012, 19:18
- - Skaramush   Правильно беспокоит. Конечно, такой трагедии как ...   17.1.2012, 22:34
- - Бойко   Разные они бывают... LD   17.1.2012, 23:02
- - Skaramush   А ещё они бывают двух-, трёх- и четырёхщелевые. И ...   17.1.2012, 23:41
- - azar   Я извиняюсь-что встрял. Просто в данном случае, пр...   18.1.2012, 10:51
- - ОВК   Спасибо за поддержания беседы. Цитата(Skaramush ...   18.1.2012, 22:18
- - Skaramush   Вполне возможно, ну а без работающего канальника? ...   18.1.2012, 22:34
|- - ОВК   Цитата(Skaramush @ 18.1.2012, 21:34) Впол...   19.1.2012, 1:49
|- - azar   Цитата(ОВК @ 19.1.2012, 2:49) попробую пе...   19.1.2012, 9:16
- - ОВК   Спасибо за ответы. Решил забрать часть вытяжного в...   20.1.2012, 14:07
|- - azar   Цитата(ОВК @ 20.1.2012, 15:07) Спасибо за...   21.1.2012, 11:01
|- - Skaramush   Цитата(azar @ 21.1.2012, 10:01) Я разок п...   21.1.2012, 11:43
- - WAKO   Для изготовления пленумов сложных форм, в том числ...   20.1.2012, 18:43
- - ОВК   Цитата(WAKO @ 20.1.2012, 17:43) Для изгот...   21.1.2012, 14:33
- - WAKO   Цитата(ОВК @ 21.1.2012, 15:33) посмотрел ...   23.1.2012, 17:00
- - azar   Цитата(WAKO @ 23.1.2012, 18:00) это не то...   23.1.2012, 18:00
- - ОВК   Цитата(WAKO @ 23.1.2012, 16:00) эта техно...   23.1.2012, 23:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных