Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нагрев топлива в подземном резервуаре, Как рассчитать змеевик, котел и изоляцию?
Гость_Max17_*
сообщение 27.7.2011, 9:47
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

Задача: Необходимо в зимнее время в подземном горизонтальном резервуаре с ДТ поддерживать температуру порядка +15 градусов.
Резервуар двухстенный, объём: 100 м3, диаметр: 2.9 м, длинна: 12 м.
Зимой температура вливаемого в резервуар топлива опускается до -15, (соответственно разность температур 30 градусов).
Планируется запустить в резервуаре два змеевика из нержавейки по боковым сторонам и гонять по ним воду.

Необходимо рассчитать размеры змеевика, термоизоляцию, дабы не греть землю, и подобрать котел

Тема для меня новая, поэтому спрашиваю у специалистов. Подскажите, пожалуйста, как все рассчитать, или толковую книгу.

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max17   Нагрев топлива в подземном резервуаре   27.7.2011, 9:47
- - zeman   Не надо греть дизтопливо в подземном резервуаре. У...   27.7.2011, 10:57
|- - Галиев   Цитата(zeman @ 27.7.2011, 11:57) Второй в...   27.7.2011, 12:56
- - Max17   А почему нельзя греть в этой емкости?   27.7.2011, 11:07
|- - msi   Цитата(Max17 @ 27.7.2011, 12:07) А почему...   27.7.2011, 12:12
||- - zeman   Цитата(msi @ 27.7.2011, 13:12) А действит...   27.7.2011, 16:42
||- - msi   Цитата(zeman @ 27.7.2011, 17:42) А зачем ...   28.7.2011, 10:57
|- - Ernestas   Цитата(Max17 @ 27.7.2011, 11:07) А почему...   27.7.2011, 12:28
- - Max17   Топливо греется для перемешивания с антигелем в зи...   27.7.2011, 12:39
- - Max17   Я вот тоже уже склоняюсь к этому варианту. Только...   27.7.2011, 13:02
- - испытатель   В одной колхозной больнице встречал такое, но у ни...   27.7.2011, 13:58
|- - Ernestas   Цитата(испытатель @ 27.7.2011, 13:58) Пип...   27.7.2011, 14:03
- - Max17   Ошибку понял, исправлюсь. Тем не менее, спасибо з...   28.7.2011, 7:42
- - zeman   Смешение с антигелем как у вас происходит?   28.7.2011, 8:41
- - Max17   Еще раз повторюсь, тема для нас новая, но мысль та...   28.7.2011, 9:14
- - Max17   Да, хотим для себя делать "зимнее" топли...   28.7.2011, 11:14
|- - msi   Цитата(Max17 @ 28.7.2011, 12:14) Да, хоти...   28.7.2011, 11:40
- - Max17   Осталось выбрать котел   28.7.2011, 11:43
- - zeman   А что мешает поставить теплообменник на ветке межд...   28.7.2011, 16:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных