Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление., Приточная система на ассимиляцию тепла из венткамеры дымоудаления.
kimkarsons
сообщение 28.7.2011, 12:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 3.4.2011
Из: СПБ
Пользователь №: 101627



Здравствуйте!
Ситуация такая. Рассчитываю проект вентиляции дымоудаления.
Вентилятор дымоудаления располагается в закрытой венткамере на крыше здания. Для ассимиляции тепла, выделяемого при работе этого вентилятора в венткамере требуется смонтировать приточную систему ( временного характера работы соответственно). Вопрос в следующем: как рассчитать требуемую производительность приточной системы? Температура уходящего дыма 400С, вентилятор - радиальный ВР80-75У-10ДУ
Подскажите, пожалуйста. может кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kimkarsons   Дымоудаление.   28.7.2011, 12:54
- - EJIEHA   Считаете площадь повехностей воздуховодов и оборуд...   28.7.2011, 13:08
|- - zenat   Цитата(EJIEHA @ 28.7.2011, 13:08) Считает...   28.7.2011, 14:02
- - kimkarsons   Спасибо за подробный ответ.)   28.7.2011, 14:02
- - EJIEHA   Коэффициент теплопередачи стенки. По образу и подо...   28.7.2011, 14:07
|- - zenat   Цитата(EJIEHA @ 28.7.2011, 14:07) Коэффиц...   28.7.2011, 15:00
- - kimkarsons   хм... появился еще вопрос - где нормируется темпер...   28.7.2011, 15:14
- - EJIEHA   Как и с любым технологическим оборудованием. Берёт...   29.7.2011, 9:53
- - OlegG   п.8.11 СНиП 41-01 разрешает 60°C   29.7.2011, 10:22
- - EJIEHA   Нас в паспорт носом тыкали   29.7.2011, 10:36
- - katrin_k   Т1= 400 С - это имеется ввиду Tsm? наверно тогда м...   29.7.2011, 15:15
- - EJIEHA   Совершенно верно. В конкретном случае автор озвучи...   29.7.2011, 15:26
- - katrin_k   а можно еще поподробнее про определение К? как бер...   29.7.2011, 15:48
|- - EJIEHA   Цитата(katrin_k @ 29.7.2011, 16:48) а мож...   1.8.2011, 9:32
- - katrin_k   спасибо, понятно   1.8.2011, 12:08
- - katrin_k   уточню вопрос. По идее коэффициент теплоотдачи вну...   1.8.2011, 13:34
- - EJIEHA   Не усложняйте. Не оценят   1.8.2011, 13:48
- - kimkarsons   Рассчитал теплопоступления и воздухообмен на их ас...   4.8.2011, 9:26
- - RoCher   Цитата(kimkarsons @ 28.7.2011, 13:54) Здр...   4.8.2011, 15:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных