регулирование в ИТП, регулирование температуры в Т2 при изменении нагрузки на вент |
|
|
|
3.8.2011, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
Уважаемые господа! Тема такая. Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик). из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн). Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло. я поставила РТ после узла смешения после себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть. прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе. и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .
Сообщение отредактировал Ледышка - 3.8.2011, 9:45
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ледышка регулирование в ИТП 3.8.2011, 9:34 HeatServ Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) Уважаем... 3.8.2011, 9:37 KGP1 Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) Т.е. те... 3.8.2011, 10:12 Dafnis Схему покажите!
ИМХО установить обычный уезл с... 3.8.2011, 10:23 Ледышка Цитата(Dafnis @ 3.8.2011, 11:23) Схему по... 3.8.2011, 13:31 Ледышка заказчик хочет смесительные насосы-однозначно.
по ... 3.8.2011, 13:22 den.mgn У Danfossa просто вычисляется разница между текуще... 3.8.2011, 13:34 KGP1 Да,... 3.8.2011, 14:53 испытатель У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудован... 4.8.2011, 7:55 Ледышка Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 8:55) У Вас... 4.8.2011, 8:05 KGP1 Когда в обратке температура равна или близка темп ... 4.8.2011, 9:03 Ледышка как сообщил заказчик, они платят за отпущенное теп... 4.8.2011, 9:29 KGP1 Набросали бы схемку, а то путано излагаете условия... 4.8.2011, 9:53 Ледышка так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще ... 4.8.2011, 10:32 KGP1 Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 11:32) так я п... 4.8.2011, 13:45 Altelega ЦитатаКогда в обратке температура равна или близка... 4.8.2011, 11:55 Ледышка Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) практи... 4.8.2011, 12:15 KGP1 Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) практи... 4.8.2011, 13:55 Ледышка они не хотят пока реконструировать и автоматизиров... 4.8.2011, 13:52 KGP1 Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 14:52) они не ... 4.8.2011, 13:56 Altelega выкладывайте в PDF, не у всех автакады
Цитатау м... 4.8.2011, 13:56 Ледышка схема такова: от ТЭц идет теплоноситель- заходит в... 4.8.2011, 14:06 KGP1 В Вашем случае, когда совмещенные нагрузки О и В, ... 4.8.2011, 14:07 Ледышка не понимаю. если я пущу обратный теплоноситель с Т... 4.8.2011, 14:21 Altelega Действительно "насосная станция", две тр... 4.8.2011, 14:32 Ледышка не возвращать на Тэц пока не остынет 4.8.2011, 15:00 Altelega ЦитатаА на практике бывает из СО обратка высокой и... 4.8.2011, 15:05 Ледышка короче получается бессмысленность установки насосн... 4.8.2011, 15:05 Altelega Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 21:05) короче ... 4.8.2011, 15:17 KGP1 Как это не подсказали? Автоматика на В у потребите... 4.8.2011, 15:19 Altelega И вообще, каковы нагрузки этих О и В? Может и не с... 4.8.2011, 15:27 KGP1 Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 16:27) И вооб... 4.8.2011, 15:41 Ледышка я же писАла про нагрузки на О и на В.
1/3 на О... 4.8.2011, 16:01 Altelega Цитатапо поводу нагрузок: предпологается что (2 ра... 4.8.2011, 16:07 Ледышка ночью пребегать в насосную и перекрывать вентиль? ... 4.8.2011, 16:17 испытатель Слова "Я поставила РТ" и "у дядя Ва... 5.8.2011, 0:13 KGP1 Если снижение Т1 для О допустимы
, то как вариант ... 5.8.2011, 7:08 vadim999 А "О бедном потребители, кто неть замолвит сл... 5.8.2011, 9:37 Ледышка [quote name='vadim999' date='5.8.2011,... 5.8.2011, 11:20  vadim999 Цитата(Ледышка @ 5.8.2011, 12:20) получат... 5.8.2011, 13:40 KGP1 Такое не исключается. Но если низкая обратка - сам... 5.8.2011, 10:31 vadim999 Цитата(KGP1 @ 5.8.2011, 11:31) Такое не и... 5.8.2011, 10:58 Altelega ...если РТ будет на обратке держать 70, то Т1 ночь... 5.8.2011, 11:40 vadim999 Цитата(Altelega @ 5.8.2011, 12:40) может ... 5.8.2011, 13:54  KGP1 Цитата(vadim999 @ 5.8.2011, 14:54) Прст, ... 8.8.2011, 7:40 KGP1 Случается конечно у потребителя и в жертву принося... 5.8.2011, 11:50 Altelega ЦитатаСлучается конечно у потребителя и в жертву п... 5.8.2011, 13:13 KGP1 Цитата(Altelega @ 5.8.2011, 14:13) а може... 5.8.2011, 13:44 vadim999 Не тема, а сплошные непонятки.
Для начала о тер... 8.8.2011, 16:49