> регулирование в ИТП, регулирование температуры в Т2 при изменении нагрузки на вент
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Уважаемые господа!
Тема такая.
Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик).
из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн).
Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.
я поставила РТ после узла смешения после себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть.
прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе.
и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .

Сообщение отредактировал Ледышка - 3.8.2011, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ледышка   регулирование в ИТП   3.8.2011, 9:34
- - HeatServ   Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) Уважаем...   3.8.2011, 9:37
- - KGP1   Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) Т.е. те...   3.8.2011, 10:12
- - Dafnis   Схему покажите! ИМХО установить обычный уезл с...   3.8.2011, 10:23
|- - Ледышка   Цитата(Dafnis @ 3.8.2011, 11:23) Схему по...   3.8.2011, 13:31
- - Ледышка   заказчик хочет смесительные насосы-однозначно. по ...   3.8.2011, 13:22
- - den.mgn   У Danfossa просто вычисляется разница между текуще...   3.8.2011, 13:34
- - KGP1   Да,...   3.8.2011, 14:53
- - испытатель   У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудован...   4.8.2011, 7:55
|- - Ледышка   Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 8:55) У Вас...   4.8.2011, 8:05
- - KGP1   Когда в обратке температура равна или близка темп ...   4.8.2011, 9:03
- - Ледышка   как сообщил заказчик, они платят за отпущенное теп...   4.8.2011, 9:29
- - KGP1   Набросали бы схемку, а то путано излагаете условия...   4.8.2011, 9:53
- - Ледышка   так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще ...   4.8.2011, 10:32
|- - KGP1   Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 11:32) так я п...   4.8.2011, 13:45
- - Altelega   ЦитатаКогда в обратке температура равна или близка...   4.8.2011, 11:55
|- - Ледышка   Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) практи...   4.8.2011, 12:15
|- - KGP1   Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) практи...   4.8.2011, 13:55
- - Ледышка   они не хотят пока реконструировать и автоматизиров...   4.8.2011, 13:52
|- - KGP1   Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 14:52) они не ...   4.8.2011, 13:56
- - Altelega   выкладывайте в PDF, не у всех автакады Цитатау м...   4.8.2011, 13:56
- - Ледышка   схема такова: от ТЭц идет теплоноситель- заходит в...   4.8.2011, 14:06
- - KGP1   В Вашем случае, когда совмещенные нагрузки О и В, ...   4.8.2011, 14:07
- - Ледышка   не понимаю. если я пущу обратный теплоноситель с Т...   4.8.2011, 14:21
- - Altelega   Действительно "насосная станция", две тр...   4.8.2011, 14:32
- - Ледышка   не возвращать на Тэц пока не остынет   4.8.2011, 15:00
- - Altelega   ЦитатаА на практике бывает из СО обратка высокой и...   4.8.2011, 15:05
- - Ледышка   короче получается бессмысленность установки насосн...   4.8.2011, 15:05
|- - Altelega   Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 21:05) короче ...   4.8.2011, 15:17
- - KGP1   Как это не подсказали? Автоматика на В у потребите...   4.8.2011, 15:19
- - Altelega   И вообще, каковы нагрузки этих О и В? Может и не с...   4.8.2011, 15:27
|- - KGP1   Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 16:27) И вооб...   4.8.2011, 15:41
- - Ледышка   я же писАла про нагрузки на О и на В. 1/3 на О...   4.8.2011, 16:01
- - Altelega   Цитатапо поводу нагрузок: предпологается что (2 ра...   4.8.2011, 16:07
|- - Ледышка   ночью пребегать в насосную и перекрывать вентиль? ...   4.8.2011, 16:17
- - испытатель   Слова "Я поставила РТ" и "у дядя Ва...   5.8.2011, 0:13
- - KGP1   Если снижение Т1 для О допустимы , то как вариант ...   5.8.2011, 7:08
- - vadim999   А "О бедном потребители, кто неть замолвит сл...   5.8.2011, 9:37
|- - Ледышка   [quote name='vadim999' date='5.8.2011,...   5.8.2011, 11:20
|- - vadim999   Цитата(Ледышка @ 5.8.2011, 12:20) получат...   5.8.2011, 13:40
- - KGP1   Такое не исключается. Но если низкая обратка - сам...   5.8.2011, 10:31
|- - vadim999   Цитата(KGP1 @ 5.8.2011, 11:31) Такое не и...   5.8.2011, 10:58
- - Altelega   ...если РТ будет на обратке держать 70, то Т1 ночь...   5.8.2011, 11:40
|- - vadim999   Цитата(Altelega @ 5.8.2011, 12:40) может ...   5.8.2011, 13:54
|- - KGP1   Цитата(vadim999 @ 5.8.2011, 14:54) Прст, ...   8.8.2011, 7:40
- - KGP1   Случается конечно у потребителя и в жертву принося...   5.8.2011, 11:50
- - Altelega   ЦитатаСлучается конечно у потребителя и в жертву п...   5.8.2011, 13:13
|- - KGP1   Цитата(Altelega @ 5.8.2011, 14:13) а може...   5.8.2011, 13:44
- - vadim999   Не тема, а сплошные непонятки. Для начала о тер...   8.8.2011, 16:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных