Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кондиционирование торгового зала
newb1e
сообщение 3.8.2011, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Добрый день! Ситуация следующая - имеется большой торговый центр,внутри которогонаходится множество бутиков и магазинов.Заказчиком арендуется площадь в размере 750 кв.м. , на которой будет находится парфюмерный магазин Л'Этуаль.Заказчик настаивает на том,что "для поддержания достойного микроклимата в помещении система кондиционирования должна выдавать 110 кВт холода" !! Я с такой цифрой не согласен,тк наружных стен и остекления там не имеется. Теплопоступления,на мой взягляд,будут только от людей,овсещения и оборудования...
Вопросы у меня к Вам следующие :
1)Действительно ди необходимо обеспечить 110 кВт холода.Если да,то с помощью какого оборудования это возможно сделать.(Подходит только мудьти-сплит система,тк чиллера в ТЦ изначально не запроектировано)
2)Насколько верно для конкретно этого случая принебрегать телопоступлениями через наружные ограждения?
П.С. Я проектировщик начинающий,поэтому ,буду очень рад развернутым ответам.Если конечно кто-нибудь откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- newb1e   Кондиционирование торгового зала   3.8.2011, 14:41
- - baron   Цитата(newb1e @ 3.8.2011, 15:41) 1)Действ...   3.8.2011, 16:33
- - Зольников Михаил   Цифра 110 кВт холода - реальная. Помимо людей, осв...   3.8.2011, 19:37
|- - baron   Цитата(Зольников Михаил @ 3.8.2011, 20:37...   4.8.2011, 8:48
- - newb1e   Спасибо за Ваши советы и идеи!Советы опытных с...   4.8.2011, 10:14
|- - baron   Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 11:14) Спасибо ...   4.8.2011, 12:34
- - AleksejCher   110 кВт если нет остекления по моему многовато. У ...   4.8.2011, 10:20
|- - baron   Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 11:20) 110...   4.8.2011, 12:14
|- - zenat   Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 10:20) 110...   4.8.2011, 12:31
- - baron   *мысли вслух* А вообще, конечно, по уму в ТЦ конди...   4.8.2011, 12:42
|- - zenat   Цитата(baron @ 4.8.2011, 12:42) *мысли вс...   4.8.2011, 12:53
|- - zenat   Цитата(baron @ 4.8.2011, 12:42) *мысли вс...   4.8.2011, 12:58
- - Странная Белка   Жалко вам холода что ли? Свой собственный из кварт...   4.8.2011, 13:30
|- - baron   Цитата(Странная Белка @ 4.8.2011, 14:30) ...   4.8.2011, 13:56
- - AleksejCher   Цитата(baron @ 4.8.2011, 13:14) А наружни...   4.8.2011, 14:09
|- - zenat   Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 14:09) Нар...   4.8.2011, 14:45
||- - AleksejCher   Цитата(zenat @ 4.8.2011, 15:45) разве на ...   4.8.2011, 14:55
|||- - zenat   Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 14:55) Меж...   4.8.2011, 15:04
|||- - ОВК   Цитата(zenat @ 4.8.2011, 15:04) или ошиба...   4.8.2011, 15:08
|||- - AleksejCher   Цитата(zenat @ 4.8.2011, 16:04) Меня учил...   4.8.2011, 15:20
||- - magerr   Цитата(zenat @ 4.8.2011, 14:45) разве на ...   3.2.2016, 11:17
|- - zenat   Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 14:09) Поч...   4.8.2011, 14:55
|- - baron   Цитата(AleksejCher @ 4.8.2011, 15:09) Нар...   5.8.2011, 13:43
|- - zenat   Цитата(baron @ 5.8.2011, 13:43) У меня вы...   5.8.2011, 13:54
|- - baron   Цитата(zenat @ 5.8.2011, 14:54) Tв=20? а ...   5.8.2011, 15:14
|- - zenat   Цитата(baron @ 5.8.2011, 15:14) По I-d ди...   5.8.2011, 15:49
- - newb1e   Попытался расчитать по i-d диаграме,получилось ,чт...   4.8.2011, 15:20
|- - ОВК   не выдумывайте велосипед. у вас есть все исходные ...   4.8.2011, 15:36
||- - zenat   Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 15:36) не выдумыва...   4.8.2011, 16:19
||- - ОВК   Цитата(zenat @ 4.8.2011, 16:19) Да Саша н...   4.8.2011, 16:22
||- - zenat   Цитата(ОВК @ 4.8.2011, 16:22) хоть под ко...   4.8.2011, 16:43
|- - AleksejCher   Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 16:20) Попыталс...   4.8.2011, 15:43
|- - Ribkalux86   Цитата(newb1e @ 4.8.2011, 15:20) Попыталс...   5.8.2011, 9:23
- - baron   Ну, мож и накосячил   5.8.2011, 17:03
- - konchak1975   Опыт эксплуатации торговых зон, не примыкающих к н...   8.8.2011, 17:14
- - demon185   Ставьте 8 сплитов кассетных и не мучайтесь. зак да...   8.8.2011, 22:16
- - newb1e   Благодарю всех откликнувшихся за ценные советы,за...   10.8.2011, 9:47
|- - ОВК   Цитата(newb1e @ 10.8.2011, 9:47) В процес...   10.8.2011, 9:59
|- - baron   Цитата(ОВК @ 10.8.2011, 10:59) подозрител...   10.8.2011, 10:19
- - newb1e   я ,честно говоря,не могу ответить на Ваш вопрос.Вс...   10.8.2011, 10:07
- - sl2010   интересно увас получается все что предложено прошл...   13.8.2011, 5:37
- - Pavlov   Уважаемый konchak1975, скажите пожалуйста, с каког...   13.8.2011, 7:49
- - euroclimat   По опыту, освещение в данных магазинах мощное, соо...   16.8.2011, 18:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274