Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Защита приточной системы от протечек в калорифере
Gruz1709
сообщение 4.8.2011, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Добрый день, коллеги.

Вопрос. Приточная система обслуживает электропомещения. В водяном калорифере возникла течь. Водичка с приточным воздухом поступает в обслуживаемые помещения.
Как можно защитить приточку от такой неприятности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gruz1709   Защита приточной системы от протечек в калорифере   4.8.2011, 9:01
- - zenat   Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 9:01) Добрый ...   4.8.2011, 9:10
- - Gruz1709   Вопрос не в том как исправить, а как контролироват...   4.8.2011, 9:36
- - zaharov63   Вы считаете, что вода по воздуховодам дойдет до об...   4.8.2011, 9:42
- - Gruz1709   На одном из объектов уже дошла...   4.8.2011, 9:47
- - zaharov63   Это из-за брузгоуноса что-ли? Очень короткая сеть,...   4.8.2011, 10:12
- - WAKO   Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 10:01) Добрый...   4.8.2011, 10:16
- - Gruz1709   Вопрос не про те системы, которые уже есть. Вопрос...   4.8.2011, 10:27
|- - zenat   Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 10:27) Вопрос...   4.8.2011, 12:12
|- - WAKO   Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 11:27) Вопрос...   4.8.2011, 16:12
- - Gruz1709   Похоже я не верно обозначаю суть проблемы. У меня ...   4.8.2011, 13:04
|- - msi   Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 14:04) Похоже...   13.8.2011, 22:56
- - baron   Можно было бы реализовать систему на датчиках расх...   4.8.2011, 13:42
- - Gruz1709   Цитата(baron @ 4.8.2011, 14:42) Можно был...   4.8.2011, 14:12
|- - baron   Цитата(Gruz1709 @ 4.8.2011, 15:12) но это...   4.8.2011, 14:38
- - ОВК   если можно выскажусь ИМХО. все намного проще: 1. к...   4.8.2011, 14:44
|- - Pitya   Не решает - если появится небольшой свищ, то не зн...   5.8.2011, 17:18
|- - zaharov63   Цитата(Pitya @ 5.8.2011, 18:18) Напишите ...   5.8.2011, 20:58
|- - Pitya   Цитата(zaharov63 @ 5.8.2011, 20:58) Это ж...   8.8.2011, 9:13
|- - zaharov63   Цитата(Pitya @ 8.8.2011, 10:13) Если стро...   8.8.2011, 10:54
|- - Pitya   Цитата(zaharov63 @ 8.8.2011, 10:54) Обслу...   12.8.2011, 13:06
- - vadim999   Попробуйте Гуглить датчики (устройства) протечек (...   4.8.2011, 14:49
- - Gruz1709   Всем спасибо. Датчик протечек - наиболее приемлемы...   4.8.2011, 16:02
- - Gruz1709   Приняли решение в ТЗ на приточки включать датчик п...   4.8.2011, 16:17
- - zaharov63   Под "обслугой" я подразумеваю - обслужив...   12.8.2011, 15:14
|- - WAKO   Цитата(zaharov63 @ 12.8.2011, 16:14) Под ...   13.8.2011, 20:20
- - Pavlov   А можете обрисовать ситуацию вцелом: какие блоки в...   13.8.2011, 8:03
|- - Gruz1709   Цитата(Pavlov @ 13.8.2011, 9:03) Мысль ко...   17.8.2011, 14:05
|- - msi   Цитата(Gruz1709 @ 17.8.2011, 15:05) Зимой...   18.8.2011, 18:53
- - ail   конденсат - запросто! почти всегда сифоны став...   13.8.2011, 8:39
- - zaharov63   Если главная задача - не допустить попадание воды ...   19.8.2011, 8:27
- - Gruz1709   Защита от замерзания стоит. Это обязательно. 3 дня...   19.8.2011, 16:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных