Контроль температуры обратной воды, Перетоп в режиме ожидания |
|
|
|
7.8.2011, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого. Как быть в данной ситуации?!!!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
inovator Контроль температуры обратной воды 7.8.2011, 8:00 Михаил_PLC Выключить насос на узле обвязки калорифера.
Как ва... 7.8.2011, 9:01 inovator Цитата(Михаил_PLC @ 7.8.2011, 9:01) Выклю... 7.8.2011, 9:20 jota Обычно это решается бай-пассом с клапаном FJVR (ог... 7.8.2011, 9:52 inovator Цитата(jota @ 7.8.2011, 9:52) Обычно это ... 7.8.2011, 10:01 jota Поместите схему обвязки камеры, я тогда смогу пока... 7.8.2011, 10:22 inovator Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:22) Поместите ... 7.8.2011, 10:43 jota Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт.... 7.8.2011, 11:52 inovator Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52) Регулирующ... 7.8.2011, 12:19  jota Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:19) как бы... 7.8.2011, 14:57 Гена Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52) Регулирующ... 7.8.2011, 12:31 Usach Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:00) Смонти... 7.8.2011, 12:38 inovator Цитата(Usach @ 7.8.2011, 12:38) Элементар... 7.8.2011, 13:25 Abysmo Байпас закрой и настрой контроллер и накого перегр... 7.8.2011, 12:43 Гена Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 12:43) ...перед... 7.8.2011, 12:59 Usach Цитата(Гена @ 7.8.2011, 16:31) Скорее все... 7.8.2011, 13:02 Abysmo ЦитатаНа свой, в смысле свободно программируемый к... 7.8.2011, 13:20 Abysmo Цитатакто то сталкивался с подобными проблемами и ... 7.8.2011, 13:37 HeatServ Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 14:37) 3. Поста... 7.8.2011, 13:52  inovator Цитата(HeatServ @ 7.8.2011, 13:52) Только... 7.8.2011, 14:04 inovator Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:37) На уровн... 7.8.2011, 13:56 Abysmo Номер 3 равен по стоимости номеру 2 на больших диа... 7.8.2011, 13:59 inovator Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:59) Номер 3 ... 7.8.2011, 14:42 cauto Цитата(inovator @ 7.8.2011, 14:56) 3. а в... 7.8.2011, 14:03 inovator Цитата(cauto @ 7.8.2011, 14:03) Попробуйт... 7.8.2011, 14:11 cauto Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:11) Про жа... 7.8.2011, 14:15 Бойко Широко применяется "утепление" воздухопр... 7.8.2011, 14:41 cauto Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:42) Вы пра... 7.8.2011, 14:49 inovator Ну так и зачем Вы сами себе проблемы ищете? Вариан... 7.8.2011, 14:54 cauto Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:54) Но, ес... 7.8.2011, 15:01 inovator Ну, как то так.
Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15... 7.8.2011, 15:22 cauto Цитата(inovator @ 7.8.2011, 16:22) Ну, ка... 7.8.2011, 15:25 inovator Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:25) Ну если к... 7.8.2011, 15:28 cauto Способ №2 полностью отпадает . Первое что нужно сд... 7.8.2011, 15:36 inovator Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:36) Способ №2... 7.8.2011, 15:41 Usach Совершенно верно!
Лишний раз убеждаюсь, что ра... 7.8.2011, 15:56 inovator Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56) Совершенн... 7.8.2011, 16:09 jota Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56) 1.закрыва... 7.8.2011, 17:16  Гена Цитата(jota @ 7.8.2011, 17:16) Если этого... 7.8.2011, 18:37   inovator Цитата(Гена @ 7.8.2011, 18:37) На всякий ... 7.8.2011, 19:14    Гена Цитата(inovator @ 7.8.2011, 19:14) А вот ... 7.8.2011, 19:37 cauto Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:56) 2. Провер... 7.8.2011, 16:15 Анатолий1 Цитата(inovator @ 7.8.2011, 17:09) 1. Бал... 7.8.2011, 16:22 inovator Цитата(Анатолий1 @ 7.8.2011, 16:22) Это 3... 7.8.2011, 16:48 Usach Цитата(inovator @ 7.8.2011, 20:09) 1. Бал... 7.8.2011, 16:52 inovator Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:52) Значит кл... 7.8.2011, 17:03 cauto Цитата(Usach @ 7.8.2011, 17:52) Значит кл... 7.8.2011, 17:15 cauto Цитата(jota @ 7.8.2011, 18:16) Этот балан... 7.8.2011, 17:26 jota Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26) Теоритиче... 7.8.2011, 18:20 Гена Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26) Но вот на... 7.8.2011, 18:45 cauto Цитата(jota @ 7.8.2011, 19:20) Почему тео... 7.8.2011, 18:36 cauto Цитата(Гена @ 7.8.2011, 19:45) Протечка в... 7.8.2011, 18:54 Usach Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:20) Почему тео... 7.8.2011, 20:15 Usach Цитата(Гена @ 7.8.2011, 22:37) Угу. Скоре... 7.8.2011, 20:40 jota Цитата(Usach @ 7.8.2011, 20:40) Фсё...25р... 7.8.2011, 21:14 cauto Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:14) нельзя дав... 7.8.2011, 21:19 Usach Раз перемычка на входе закрыта, то остаётся одна ... 8.8.2011, 3:40