> Контроль температуры обратной воды, Перетоп в режиме ожидания
inovator
сообщение 7.8.2011, 8:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого.
Как быть в данной ситуации?!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- inovator   Контроль температуры обратной воды   7.8.2011, 8:00
- - Михаил_PLC   Выключить насос на узле обвязки калорифера. Как ва...   7.8.2011, 9:01
|- - inovator   Цитата(Михаил_PLC @ 7.8.2011, 9:01) Выклю...   7.8.2011, 9:20
- - jota   Обычно это решается бай-пассом с клапаном FJVR (ог...   7.8.2011, 9:52
|- - inovator   Цитата(jota @ 7.8.2011, 9:52) Обычно это ...   7.8.2011, 10:01
- - jota   Поместите схему обвязки камеры, я тогда смогу пока...   7.8.2011, 10:22
|- - inovator   Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:22) Поместите ...   7.8.2011, 10:43
- - jota   Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт....   7.8.2011, 11:52
|- - inovator   Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52) Регулирующ...   7.8.2011, 12:19
||- - jota   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:19) как бы...   7.8.2011, 14:57
|- - Гена   Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52) Регулирующ...   7.8.2011, 12:31
- - Usach   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:00) Смонти...   7.8.2011, 12:38
|- - inovator   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 12:38) Элементар...   7.8.2011, 13:25
- - Abysmo   Байпас закрой и настрой контроллер и накого перегр...   7.8.2011, 12:43
|- - Гена   Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 12:43) ...перед...   7.8.2011, 12:59
- - Usach   Цитата(Гена @ 7.8.2011, 16:31) Скорее все...   7.8.2011, 13:02
- - Abysmo   ЦитатаНа свой, в смысле свободно программируемый к...   7.8.2011, 13:20
- - Abysmo   Цитатакто то сталкивался с подобными проблемами и ...   7.8.2011, 13:37
|- - HeatServ   Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 14:37) 3. Поста...   7.8.2011, 13:52
||- - inovator   Цитата(HeatServ @ 7.8.2011, 13:52) Только...   7.8.2011, 14:04
|- - inovator   Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:37) На уровн...   7.8.2011, 13:56
- - Abysmo   Номер 3 равен по стоимости номеру 2 на больших диа...   7.8.2011, 13:59
|- - inovator   Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:59) Номер 3 ...   7.8.2011, 14:42
- - cauto   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 14:56) 3. а в...   7.8.2011, 14:03
|- - inovator   Цитата(cauto @ 7.8.2011, 14:03) Попробуйт...   7.8.2011, 14:11
- - cauto   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:11) Про жа...   7.8.2011, 14:15
- - Бойко   Широко применяется "утепление" воздухопр...   7.8.2011, 14:41
- - cauto   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:42) Вы пра...   7.8.2011, 14:49
- - inovator   Ну так и зачем Вы сами себе проблемы ищете? Вариан...   7.8.2011, 14:54
- - cauto   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:54) Но, ес...   7.8.2011, 15:01
- - inovator   Ну, как то так. Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15...   7.8.2011, 15:22
- - cauto   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 16:22) Ну, ка...   7.8.2011, 15:25
|- - inovator   Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:25) Ну если к...   7.8.2011, 15:28
- - cauto   Способ №2 полностью отпадает . Первое что нужно сд...   7.8.2011, 15:36
|- - inovator   Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:36) Способ №2...   7.8.2011, 15:41
- - Usach   Совершенно верно! Лишний раз убеждаюсь, что ра...   7.8.2011, 15:56
|- - inovator   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56) Совершенн...   7.8.2011, 16:09
|- - jota   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56) 1.закрыва...   7.8.2011, 17:16
|- - Гена   Цитата(jota @ 7.8.2011, 17:16) Если этого...   7.8.2011, 18:37
|- - inovator   Цитата(Гена @ 7.8.2011, 18:37) На всякий ...   7.8.2011, 19:14
|- - Гена   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 19:14) А вот ...   7.8.2011, 19:37
- - cauto   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:56) 2. Провер...   7.8.2011, 16:15
- - Анатолий1   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 17:09) 1. Бал...   7.8.2011, 16:22
|- - inovator   Цитата(Анатолий1 @ 7.8.2011, 16:22) Это 3...   7.8.2011, 16:48
- - Usach   Цитата(inovator @ 7.8.2011, 20:09) 1. Бал...   7.8.2011, 16:52
|- - inovator   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:52) Значит кл...   7.8.2011, 17:03
- - cauto   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 17:52) Значит кл...   7.8.2011, 17:15
- - cauto   Цитата(jota @ 7.8.2011, 18:16) Этот балан...   7.8.2011, 17:26
|- - jota   Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26) Теоритиче...   7.8.2011, 18:20
|- - Гена   Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26) Но вот на...   7.8.2011, 18:45
- - cauto   Цитата(jota @ 7.8.2011, 19:20) Почему тео...   7.8.2011, 18:36
- - cauto   Цитата(Гена @ 7.8.2011, 19:45) Протечка в...   7.8.2011, 18:54
- - Usach   Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:20) Почему тео...   7.8.2011, 20:15
- - Usach   Цитата(Гена @ 7.8.2011, 22:37) Угу. Скоре...   7.8.2011, 20:40
|- - jota   Цитата(Usach @ 7.8.2011, 20:40) Фсё...25р...   7.8.2011, 21:14
- - cauto   Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:14) нельзя дав...   7.8.2011, 21:19
- - Usach   Раз перемычка на входе закрыта, то остаётся одна ...   8.8.2011, 3:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных