Всем доброго времени суток.
Проблема состоит в следующем: Есть подземная двухуровневая неотапливаемая автостоянка (размер не важен). На нижнем уровне температуры стен и пола в теплый период года довольно низкие (+20,5, +19,5 соответственно). Воздух в помещение подается приточной системой с улицы без всякой обработки (только фильтрация) с параметрами: температура – +31 град С, относительная влажность – 65%. Температура точки росы при таких параметрах наружного воздуха составляет +21,8 град С. Из-за сложившейся ситуации на полу и стенах происходит выпадение конденсата. И чем больше в помещение подать наружного воздуха, тем больше влаги сконденсируется на поверхностях стен и пола. Другими словами заказчика не совсем устраивает, что в помещении в теплый период года воды поколено.
Теоритический выход из ситуации я вижу: поставить канальный охладитель в приточную систему или расставить осушители по периметру помещения. Меня интересуют мнения людей, которые как-то с данной проблемой сталкивались и благополучно ее решили.
Заранее благодарен!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Pavlov Конденсат в подземной автостоянке 11.8.2011, 1:24 jota Самый "дешёвый" способ это изоляция на с... 11.8.2011, 9:27 vadim999 "...воды поколено. ..." , "Не верю... 11.8.2011, 11:03 jota Цитата(vadim999 @ 11.8.2011, 11:03) Если ... 11.8.2011, 11:49  msi Цитата(jota @ 11.8.2011, 12:49) Ракетная ... 12.8.2011, 17:54 Pavlov Цитата(vadim999 @ 11.8.2011, 19:03) ... 12.8.2011, 6:52  Ратман Цитата(Pavlov @ 12.8.2011, 6:52) Уважаемы... 12.8.2011, 9:23 vadim999 ОК. Зафиксировал. Спасибо. 11.8.2011, 12:49 Ратман Цитата(Pavlov @ 11.8.2011, 1:24) Теоритич... 11.8.2011, 17:57 jota Цитата(Pavlov @ 11.8.2011, 1:24) Теори(Е)... 11.8.2011, 18:44 инж323 Вот тут подумалось, что неотапливаемая стоянка эта... 12.8.2011, 8:24 Бойко Цитата(Pavlov @ 11.8.2011, 2:24)
Еще
1... 12.8.2011, 8:30 Pavlov Мужики!
Решить вопрос отоплением очень тяжело... 12.8.2011, 9:38 Ратман Цитата(Pavlov @ 12.8.2011, 9:38) Спасибо ... 12.8.2011, 9:49 jota Цитата(Pavlov @ 12.8.2011, 9:38) Спасибо ... 12.8.2011, 10:24 vadim999 О своем, о местных нарушениях гидроизоляции наружн... 12.8.2011, 16:25 jota Летом происходит конденсация влаги из воздуха в пр... 12.8.2011, 17:37 msi Цитата(vadim999 @ 12.8.2011, 17:25) ........ 12.8.2011, 18:02 Prasolov Гипсокартон в неотапливаемом помещени простоит одн... 12.8.2011, 17:59 Vano Цитата(Prasolov @ 12.8.2011, 18:59) Гипсо... 12.8.2011, 22:24 Pavlov Цитата(Prasolov @ 13.8.2011, 1:59) Каналь... 13.8.2011, 1:44 azar Подвал частного дома. Уровень грунтовых вод высоки... 12.8.2011, 19:34 vadim999 Цитата(azar @ 12.8.2011, 20:34) Подвал ча... 15.8.2011, 10:47  Pavlov Цитата(vadim999 @ 15.8.2011, 18:47) ЗЫ. А... 15.8.2011, 11:38   vadim999 Цитата(Pavlov @ 15.8.2011, 12:38) Договор... 15.8.2011, 13:07   Vano Цитата(Pavlov @ 15.8.2011, 12:38) момент ... 15.8.2011, 13:25    vadim999 Цитата(Vano @ 15.8.2011, 14:25) Именно от... 15.8.2011, 14:50 Бойко Еще про "фалшстенку"... она работает как... 12.8.2011, 21:46 Vano ИМХО нет решения, вернее все решения будут дороги ... 12.8.2011, 22:38 msi Цитата(Vano @ 12.8.2011, 23:38) ИМХО нет ... 12.8.2011, 22:53 Бойко Про пол..
Тут такая штука.. если будет фальшстена... 12.8.2011, 23:29 Pavlov Цитата(Бойко @ 13.8.2011, 7:29) Наверно п... 13.8.2011, 1:55  vadim999 Цитата(Pavlov @ 13.8.2011, 2:55) Проверен... 15.8.2011, 14:36 инж323 А вот подумалось следующее- а стены там ведь краше... 15.8.2011, 11:13 Pavlov Нет никакой мерзлоты (по крайней мере в данном мес... 17.8.2011, 5:34 vadim999 Цитата(Pavlov @ 17.8.2011, 6:34) Железо у... 17.8.2011, 8:36 kayot Цитата(Pavlov @ 17.8.2011, 5:34) Нет ника... 17.8.2011, 12:24 Pavlov Предложил так, как планировал изначально 2 вариант... 18.8.2011, 10:53 vadim999 п.2 - слабое и гиморрное решение. ЛучшЕе п.1 ... 18.8.2011, 12:44
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|