> Очень большая автомойка
vovganmgk
сообщение 15.8.2011, 6:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



и вернемся к старым баранам......

подскажите как быть, как считать? как обычно или есть свои ньюансы в связи с высокими потолками и очень большим расходом воды.

есть автомойка (практически конверная, тунельная) для фур и спец техники, работает 24ч в сутки, за 1 час проходит 2 машины, расход воды 10 м3 в час smile.gif, зармер помещения 9х32х9h, размер водосборного лотка 0.7х25,
температурный режим греем воздух зимой от -25 до +15.

заранее благодарен любому совету

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vovganmgk   Очень большая автомойка   15.8.2011, 6:11
- - 81iiv   расчет по влаговыделениям... РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕН...   30.8.2011, 8:49
|- - AleksejCher   Цитата(81iiv @ 30.8.2011, 9:49) расчет по...   30.8.2011, 10:55
- - 81iiv   т.к. 10 процентов остается на полу остальное утека...   30.8.2011, 11:29
|- - AleksejCher   Цитата(81iiv @ 30.8.2011, 12:29) т.к. 10 ...   30.8.2011, 12:41
- - Prasolov   Бродит по инету эта формула без указания автора. ...   30.8.2011, 11:54
- - Prasolov   AleksejCher Спасибо за указание источника. Итак, э...   5.9.2011, 14:01
|- - Незнайка   Цитата(Prasolov @ 5.9.2011, 14:01) Вернее...   11.9.2014, 5:56
- - AleksejCher   ЦитатаКоличество воды, г в 1 ч, испаряющейся с мок...   5.9.2011, 15:13
- - AleksejCher   По моему влаговыделения лучше принимать по справоч...   5.9.2011, 15:35
- - Skaramush   А собственно распыление воды при работе аппаратов ...   5.9.2011, 16:16
|- - AleksejCher   Цитата(Skaramush @ 5.9.2011, 17:16) А соб...   5.9.2011, 16:30
- - Skaramush   Причём, насколько приходилось наблюдать, это основ...   5.9.2011, 16:33
- - Зольников Михаил   По идее, для зимы и для лета будут разные расходы ...   5.9.2011, 18:07
- - Skaramush   Процесс мойки не отличается. Диктуется только степ...   5.9.2011, 18:22
- - AleksejCher   Считал влаговыделения с поверхности воды с повышен...   7.9.2011, 15:30
|- - shadow   Цитата(AleksejCher @ 7.9.2011, 18:30) Счи...   27.6.2014, 10:48
|- - jota   Цитата(AleksejCher @ 7.9.2011, 15:30) Зна...   27.6.2014, 11:11
- - shadow   jota, как эту тонкораспыленную влагу учесть, сколь...   30.6.2014, 8:24
|- - jota   Цитата(shadow @ 30.6.2014, 8:24) jota, ка...   30.6.2014, 8:50
|- - shadow   Цитата(jota @ 30.6.2014, 11:50) Я бы выбр...   1.7.2014, 5:52
|- - jota   Цитата(shadow @ 1.7.2014, 5:52) Хотелось ...   1.7.2014, 10:29
- - shadow   Полезного не нашел   1.7.2014, 11:05
|- - jota   Цитата(shadow @ 1.7.2014, 11:05) Полезног...   1.7.2014, 12:00
- - shadow   В статье речь о воздействии органических растворит...   2.7.2014, 9:37
|- - jota   Цитата(shadow @ 2.7.2014, 9:37) Нет конкр...   2.7.2014, 11:30
- - Ольга2012   Внимательно прочитала все вышесказанное. Я тоже пр...   7.11.2014, 14:56
- - Yra   Есть типовой ТП 503-3-36.94 Станция мойки автотран...   19.8.2015, 9:01
- - Yra   Сегодня удалось загрузить ТП 503-3-36.94 Альбом 2....   20.8.2015, 6:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных