Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ПИД в WebClima
Filippov
сообщение 15.8.2011, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



helpsmilie.gif Короче вопрос состоит в следующем:я молой специалист в области автоматизации ОКВ стоят установки AeroMaster XP фирмы Remak, блок управления WebClima, контроллер Siemens Saphir acx36, мне нужна помощь в настройке ПИД регулятора.Ставлю уставку на 18 градусов но держит 23-25, система не устойчива может подняться и до 28 и опуститься до 18. Непонимаю почему так происходит.Дальше приведу содержание вебклимы пожалуйста кто может помоггите.
Регулирующие константы

Настройка параметров виртуальных PID регуляторов пр.

Величина Значение Ед.изм.
Интегрирующий фактор последовательности водяного обогрева 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности водяного обогрева 10 сек
Пропорциональный фактор последовательности водяного обогрева 5
Интегрирующий фактор последовательности охлаждения 60 сек
Дифференцирующий фактор последовательности охлаждения 0 сек
Пропорциональный фактор последовательности охлаждения -5
Интегрирующий фактор последовательности рекуперации 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности рекуперации 0 сек
Пропорциональный фактор последовательности рекуперации 7
Интегрирующий фактор последовательности смешения 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности смешения 15 сек
Пропорциональный фактор последовательности смешения 4
Интегрирующий фактор каскадной последовательности отопления 600 сек
Пропорциональный фактор каскадной последовательности отопления 20
Интегрирующий фактор каскадной последовательности охлаждения 600 сек
Пропорциональный фактор каскадной последовательности охлаждения -20
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя максимальной температуры на приводе 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя максимальной температуры на приводе -5
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя минимальной температуры на приводе 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя минимальной температуры на приводе 10
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя температуры обратной воды 300 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя температуры обратной воды -3
Интегрирующий фактор последовательности дополнительной защиты от замерзания 90 сек
Пропорциональный фактор последовательности дополнительной защиты от замерзания 20
Интегрирующий фактор последовательности защиты рекуператора от замерзания 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности защиты рекуператора от замерзания 20

Если можете подскажите кто что может по каждому пункту....каким звеном будет каждый пункт также передаточные диф функции.......графики выложу завтра.Если кто то думает что это не ПИД напиши те тогда что. Графики буду брать из SaphirScope.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 2:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных