> Заземление
Гость_Kosares_*
сообщение 16.8.2011, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Есть вопрос по заземлению ДЭС, напряжением питания 380В.

По ПУЭ п.1.7.101 пишут, что нейтраль генератора должна быть присоединена к заземляющему устройству сопротивлением не более 4Ом, а чуть ниже в этом же пункте идет абзац "При удельном электрическом сопротивлении ρ земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанные значения в ρ/100, но не более чем в 10 раз"

Т.е. если у меня ρ=300 Ом*м, то я могу обоснованно в качестве нормированной величины сопротивления взять не 4Ом, а 12Ом и при этом у меня не возникнет никаких проблем при сдаче объекта (например экспертиза и электроизмерительная лаборатории)? Или я обязан брать 4Ома, а шаг вправо, шаг влево - расстрел!?

вопрос возник потому что прохождение экспертизы и строительство объекта идут одновременно и к сожалению поэкспериментировать в проекте с принятым решением не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kosares   Заземление   16.8.2011, 14:25
- - power_factor   Как известно, инспектора тех. надзора - люди очень...   17.8.2011, 10:33
- - Тигушкин   Уважаемые коллеги! Подскажите, сталкивался ли ...   23.10.2013, 14:20
|- - Сергей В.   Цитата(Тигушкин @ 23.10.2013, 14:20) Уваж...   25.10.2013, 18:10
- - zem   Цитата(Тигушкин @ 23.10.2013, 14:20) .......   25.10.2013, 11:00
- - AVFRZN   Что-то типа георадара имеется в виду?   25.10.2013, 13:23
|- - Тигушкин   Цитата(AVFRZN @ 25.10.2013, 14:23) Что-то...   28.10.2013, 9:17
- - Аспект   Есть форум Геодезист.ru - там тема о трассопоисков...   28.10.2013, 13:45
- - AlekseevMV   ПОмогите разобраться:, хочу сделать автоматизирова...   19.11.2014, 15:49
- - Печенька   Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с техно...   19.3.2015, 10:05
|- - straus   Цитата(Печенька @ 19.3.2015, 10:05) Подск...   19.3.2015, 14:31
|- - Печенька   1. Если у оборудования есть клемма заземления - со...   19.3.2015, 16:29
|- - straus   Цитата(Печенька @ 19.3.2015, 16:29) ...   19.3.2015, 23:50
|- - Ser Jon   Цитата(straus @ 19.3.2015, 23:50) Защитно...   20.3.2015, 8:37
- - Гризли   Никогда в жизни в паспортах к оборудованию не встр...   19.3.2015, 17:29
- - Печенька   Всем спасибо Большое)так и сделаю, выполню заземля...   20.3.2015, 8:48
- - Печенька   И всё таки я вернулась) вопрос мой был в сопротивл...   20.3.2015, 9:20
|- - straus   Цитата(Печенька @ 20.3.2015, 9:20) И всё ...   21.3.2015, 21:16
- - LordN   инструкция по устройству защитного заземления и ур...   4.4.2015, 17:55
- - ab111   Уважаемые коллеги! Дублирую вопрос из темы АВР...   8.4.2015, 19:02
|- - straus   Цитата(ab111 @ 8.4.2015, 19:02) Где-нибуд...   10.4.2015, 0:47
|- - HasBolla   Цитата(straus @ 10.4.2015, 1:47) А в прив...   10.4.2015, 10:16
- - HasBolla   если эта схема , то желательно. Чтобы уравнивающий...   8.4.2015, 22:51
- - ab111   Цитата(HasBolla @ 8.4.2015, 22:51) если э...   9.4.2015, 12:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных