Всем доброе время суток.

Может кто подкинуть ссылочку, или расчёт, с помощью кот. можно было бы расчитать сопротивление, которое необходимо преодолеть вентилятору для продувки тоннеля L=1000 м. (d=1.88 м)

Q=10 000 м3/ч, тоннель состоит из ж/б труб. Вроде бы всё просто, однако после расчётов, депрессия (напор в тоннеле) получается где-то 150 Па. Я конечно понимаю, что при скорости 1 м/С и площади сечения 2.77 м2, сопротивление, по длине будет минимальным, но неужели этого достаточно для проветривания тоннеля длиною 1 км? Или я что-то напутал, в частности с коэф. аэродинамического сопротивления?

Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mr.Pitkin   вентиляция тоннеля   16.8.2011, 16:01
- - jota   Тоннели вообще-то вентилируют не одним вентиляторо...   17.8.2011, 0:30
- - mr.Pitkin   Почему обязательно джетфаны? Как по вашему вентели...   17.8.2011, 11:00
- - jota   Не очень понятно у вас тоннель или глухая шахта. В...   17.8.2011, 14:22
- - mr.Pitkin   Есть шахта диаметром 5 м и глубиною 20. Внизу шахт...   17.8.2011, 17:03
- - jota   С техникой безопасности и пожарниками посоветуйтес...   17.8.2011, 17:16
- - mr.Pitkin   Так выше указано, что перекрытие с герметичной две...   17.8.2011, 20:25
|- - jota   Я предполагал, что тележка с вентилятором как раз ...   17.8.2011, 21:10
- - DiJo   Подниму старую темку. С таким вопросом. Суть тако...   29.6.2015, 16:11
- - Skaramush   Согреть поверхности до температуры выше точки росы...   29.6.2015, 16:13
- - DiJo   Поверхности стен со стороны техтоннеля - только за...   29.6.2015, 16:28
- - Skaramush   Тогда в перспективе - увеличение количества конден...   29.6.2015, 16:33
- - DiJo   Да. Это я понимаю. Мне надо было подтверждение. Во...   29.6.2015, 17:51
- - Skaramush   Можно пробовать продувать воздушно-отопительными в...   29.6.2015, 18:09
- - DiJo   Вдоль "холодных поверхностей" (стены пом...   29.6.2015, 18:55
- - Skaramush   Нагрев не понижает влагосодержание и точка росы не...   29.6.2015, 19:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных