> Закрыли отверстие вентиляции стояками, Можно ли проводить коммуникации напротив отверстий ест. вентиляции
stude_nt
сообщение 17.8.2011, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



Монтажники, проложили стояки трубопроводов горячей и холодной воды напротив отверстия вытяжной вентиляции (с естественным побуждением). То есть отверстие вентиляции закрыто частоколом из трех стояков ~Ду40. Расстояние от стены до них сантиметров пять. Скажите можно ли такое делать по нормам???
Помещение - санузел в девятиэтажном жилом доме.

Сообщение отредактировал stude_nt - 17.8.2011, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stude_nt   Закрыли отверстие вентиляции стояками   17.8.2011, 13:59
- - Зольников Михаил   Вот так?   17.8.2011, 14:35
- - stude_nt   В точку!!! Прям как будто один и тот ж...   17.8.2011, 14:45
|- - zenat   Цитата(stude_nt @ 17.8.2011, 14:45) В точ...   17.8.2011, 14:49
- - msi   Цитата(stude_nt @ 17.8.2011, 14:59) Монта...   17.8.2011, 21:06
- - Андрей 113   Мож совместить хотели, чтоб решетку вентиляционную...   18.8.2011, 7:58
|- - msi   Цитата(Андрей 113 @ 18.8.2011, 8:58) Мож ...   18.8.2011, 8:09
- - stude_nt   Господа, а на нормы можно ссылочку.   18.8.2011, 17:14
|- - msi   Цитата(stude_nt @ 18.8.2011, 18:14) Госпо...   18.8.2011, 18:37
- - Губкин Андрей 2005   заставить обогнуть канал. Случались такие случаи -...   19.8.2011, 10:42
- - toxan   Цитата(stude_nt @ 17.8.2011, 11:59) Монта...   19.8.2011, 11:26
|- - Губкин Андрей 2005   Цитата(toxan @ 19.8.2011, 12:26) А вот эт...   19.8.2011, 11:58
|- - msi   Цитата(toxan @ 19.8.2011, 12:26) Ни и что...   19.8.2011, 12:01
|- - zenat   Цитата(toxan @ 19.8.2011, 11:26) ДА пусть...   23.8.2011, 9:07
- - toxan   Цитата(msi @ 19.8.2011, 10:01) Я б такого...   19.8.2011, 12:26
|- - msi   Цитата(toxan @ 19.8.2011, 13:26) Вам бы м...   19.8.2011, 12:45
- - toxan   Будьте добры общайтесь прилично! Цитата(msi ...   19.8.2011, 13:45
|- - msi   Цитата(toxan @ 19.8.2011, 14:45) Будьте д...   22.8.2011, 12:52
- - stude_nt   Цитатаз.ы. Вопрос был задан: будет ли работать, чт...   19.8.2011, 14:50
- - Губкин Андрей 2005   ЭТО СКОРЕЙ НЕ КОСЯК, а вынужденное решение на данн...   19.8.2011, 18:03
- - Зольников Михаил   СНиП 41-01-2003 7.11.16 Внутри воздуховодов, а та...   19.8.2011, 18:28
- - Altelega   Эх.. если уж делать, то на долго и убодно обслужив...   19.8.2011, 18:40
- - toxan   Цитата(Зольников Михаил @ 19.8.2011, 16:2...   19.8.2011, 19:19
|- - Зольников Михаил   Цитата(toxan @ 19.8.2011, 22:19) Тут, рез...   19.8.2011, 19:34
|- - stude_nt   ЦитатаТут, резонно вопрос задать, а для чего вообщ...   19.8.2011, 19:49
- - stude_nt   ЦитатаЭТО СКОРЕЙ НЕ КОСЯК, а вынужденное решение н...   19.8.2011, 19:44
- - toxan   Цитата(msi @ 22.8.2011, 10:52) Скажи спас...   22.8.2011, 13:14
- - stude_nt   Задал подобный вопрос в соседней ветке "Санте...   23.8.2011, 20:18
- - Nickolaclon1   Цитата(stude_nt @ 23.8.2011, 23:18) Так ч...   26.8.2011, 9:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных