> отвод конденсата от теплообменника, Обеспечить температуру конденсата меньше 90 С.
Гость_mihailo_*
сообщение 17.8.2011, 23:07
Сообщение #1





Guest Forum






Нужен совет !

Пар от котельной с параметрами 8 бар (170 С) подается на пластинчатые паянные теплообменники - 3шт (отопление, вентиляция, ГВС).
Заказчик поставил условия - температура конденсата меньше 90 С.

Можно ли применить следующее решение: за счет увеличения поверхности теплообмена ПТО (паянных) снизить температуру конденсата.


Расход конденсата следующий : 500кг/ч; 400 кг/ч, 300 кг/час. Всего 1200 кг/час.

Заранее спасибо за помощь !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mihailo   отвод конденсата от теплообменника   17.8.2011, 23:07
- - jota   Цитата(mihailo @ 17.8.2011, 23:07) Можно ...   18.8.2011, 0:06
- - Ernestas   ГВС ТО долго вам не прослужат. По температуре: е...   18.8.2011, 0:11
- - Галиев   Какова будет максимальная температура вторичного т...   18.8.2011, 13:05
- - mihailo   Параметры следующие: 90/70 для одного ПТО 80/60 дл...   18.8.2011, 18:47
- - Галиев   От второго и ГВС до 90 врядли дотянет, а от 1-го п...   18.8.2011, 19:29
- - mihailo   1. Производители ПТО действительно рассчитывают не...   18.8.2011, 23:05
|- - Patorok   Цитата(mihailo @ 18.8.2011, 23:05) 2. Обо...   19.8.2011, 7:03
- - К.Д.   Если котельная существующая, то поставьте РУ, тогд...   19.8.2011, 4:40
- - gilepp   Вам не повезло как минимум 2 раза. Во первых с те...   19.8.2011, 10:49
- - mihailo   1. Прошу прощения за нескромность, что такое РУ.   19.8.2011, 15:52
|- - gilepp   Цитата(mihailo @ 19.8.2011, 16:52) 1. Про...   19.8.2011, 18:50
- - Артем Самара   Цитата(gilepp @ 19.8.2011, 11:49) Вам не ...   25.8.2011, 6:46
- - gilepp   ЦитатаНу это легко решается установкой РУ перед те...   25.8.2011, 8:06
- - Артем Самара   Цитата(gilepp @ 25.8.2011, 9:06) Много ре...   26.8.2011, 6:31
- - К.Д.   Цитата(Артем Самара @ 26.8.2011, 9:31) Ре...   26.8.2011, 16:08
- - Артем Самара   Цитата(К.Д. @ 26.8.2011, 17:08) Дык автом...   26.8.2011, 22:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных