Muta Кабель с тройной жилой заземления 21.8.2011, 12:05 Сергей Валерьевич Если брать теорию, то ток течет по поверхности про... 21.8.2011, 12:46 Muta Скин-эффект ...Тоже думал об этом и считал что он ... 21.8.2011, 13:03 Pawel А в ПУЭ про что говорится, про нулевую жилу или пр... 21.8.2011, 13:11 Muta п. 1.7.137 в ПУЭ (укр.) или п.1.7.126(рус. (если н... 21.8.2011, 13:24![]() poludenny Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном... 22.8.2011, 13:51![]() BROMBA Цитата(poludenny @ 22.8.2011, 13:51) Объя... 22.8.2011, 23:38![]() poludenny Цитата(BROMBA @ 22.8.2011, 23:38) Хммм...... 23.8.2011, 16:00 Abysmo Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского р... 21.8.2011, 14:00 DmitriyN QUOTE (Abysmo @ 21.8.2011, 15:00) Возьмит... 22.8.2011, 16:08