Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
Muta Кабель с тройной жилой заземления 21.8.2011, 12:05 Сергей Валерьевич Если брать теорию, то ток течет по поверхности про... 21.8.2011, 12:46 Muta Скин-эффект ...Тоже думал об этом и считал что он ... 21.8.2011, 13:03 Pawel А в ПУЭ про что говорится, про нулевую жилу или пр... 21.8.2011, 13:11 Muta п. 1.7.137 в ПУЭ (укр.) или п.1.7.126(рус. (если н... 21.8.2011, 13:24![]() poludenny Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном... 22.8.2011, 13:51![]() BROMBA Цитата(poludenny @ 22.8.2011, 13:51) Объя... 22.8.2011, 23:38![]() poludenny Цитата(BROMBA @ 22.8.2011, 23:38) Хммм...... 23.8.2011, 16:00 Abysmo Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского р... 21.8.2011, 14:00 DmitriyN QUOTE (Abysmo @ 21.8.2011, 15:00) Возьмит... 22.8.2011, 16:08
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 2:05 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |