> Твердотопливный котел, Оч. срочно!!! Защита котла от перегрева
AntonT
сообщение 22.8.2011, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.4.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 50234



Всем здравствуйте!
Необходимо обвязать (стадия-проект) твердотопливный котел ф. Wirbel ECO CKS --150 кВт мощность. Возникла сложность в защите котла от перегрева. Согласно тех. руководству у котла есть патрубки входа и выхода Ду40 (так называемая защитная линия) если правильно понял то по одной трубе подаётся ХВ из водопровода по другой отводится. Из данных пред ставленых в тех руководстве не ясно куда врезаны эти патрубки то ли в общий объём котла (получается что котловая вода отводится а в место неё поступает ХВ) или же в котле встроен теплообменник (ХВ протекает через Т/О нагревается и в канализацию) Я склоняюсь к варианту теплообменника, но дилер не может ответить так это или нет.
Следующая загвоздка как обеспечить подачу ХВ в нужный момент. Вроде в котле есть гильза под термодатчик. Есть на сайте термостатический клапан защиты от перегрева с датчиком, но он Ду20 т.е. Кв у него маленький и теоретически он не сможет обеспечить подачу ХВ в нужном объеме. Клапана диаметром Ду40 нет. Что делать в этом случае??? Клапан аналог не смог найти, да и с термодатчиком не понятно подойдет ли он к гильзе в котле.
На сколько понял клапан на ХВ должен быть обязательно термостатический, чтобы в случае отключения электроэнергии он работал и температура должна измеряться не посредственно через гильзу в котле, а не,например, на подающей трубе.
Может кто то работал с этими котлами и знает как решается эта проблема??? Дилерам звонил внятно ответить ничего не могут. Кроме тех. руководства на сайте больше ничего из инфы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AntonT   Твердотопливный котел   22.8.2011, 10:18
- - zeman   Цитата(AntonT @ 22.8.2011, 11:18) Кв у не...   22.8.2011, 11:09
- - AntonT   Данных по объему подачи охлаждающей воды нет. Исхо...   22.8.2011, 11:19
- - Машинист   Я тоже по рисункам в каталоге заключил так, что вр...   22.8.2011, 11:53
- - zeman   Если там теплообменник не встроен в тело котла, то...   22.8.2011, 12:04
- - AntonT   Zeman, этот теплообменник подходит для котлов EKO-...   22.8.2011, 14:47
- - zeman   Да, наверно по мощности слабоваты будут. Говорю же...   22.8.2011, 16:03
- - Ludvig   Котел достаточно защишен по перегреву. Если греет ...   22.8.2011, 16:28
|- - zeman   Цитата(Ludvig @ 22.8.2011, 17:28) Термода...   23.8.2011, 9:49
- - Shenya   Цитата(zeman @ 22.8.2011, 13:04) Если там...   9.8.2012, 22:56
|- - vadim999   Цитата(Shenya @ 9.8.2012, 23:56) Кому инт...   10.8.2012, 16:20
- - Shenya   Цитата(vadim999 @ 10.8.2012, 17:20) ...   11.8.2012, 8:18
- - jota   Самый тяжёлый сценарий: истопник загрузил топку и ...   11.8.2012, 11:03
- - испытатель   Для поддува и циркуляции на котле 150 кВт суммарна...   12.8.2012, 0:07
|- - Aleksandr17   Цитата(испытатель @ 11.8.2012, 19:07) Для...   17.2.2013, 19:58
- - испытатель   Цитата(Aleksandr17 @ 17.2.2013, 16:58) Хо...   17.2.2013, 21:33
- - Aleksandr17   Цитата(испытатель @ 17.2.2013, 16:33) Ост...   18.2.2013, 0:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных