Посмотрите пожалуйста, что не так в этой схеме.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2____________Model.pdf ( 761,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
Прикрепленный файл  2____________Model2.pdf ( 692,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- baga   ИТП для детского сада   22.8.2011, 13:57
- - den.mgn   Хотелось бы уточнить перепад давления на вводе … ...   24.8.2011, 13:57
- - HeatServ   Двухходовой переразмерен даже для двух метров расп...   24.8.2011, 20:02
- - baga   1.По тех условию от тепловых сетей T1-95 гр. Т2-70...   25.8.2011, 5:42
|- - HeatServ   Цитата(baga @ 25.8.2011, 6:42) 1.По тех у...   25.8.2011, 7:01
- - baga   Но тогда он же будет создавать большое сопротивлен...   25.8.2011, 7:05
|- - HeatServ   Цитата(baga @ 25.8.2011, 8:05) Но тогда о...   25.8.2011, 11:15
- - baga   А вот на счет тепло-счетчиков хотел поставить ульт...   25.8.2011, 7:16
- - baga   Насосы есть. Но у нас в теплосети т1max-70 гр. Я ...   25.8.2011, 17:51
|- - HeatServ   Цитата(baga @ 25.8.2011, 18:51) Насосы ес...   26.8.2011, 6:46
- - baga   клапан заменю.   26.8.2011, 11:27
|- - HeatServ   Цитата(baga @ 26.8.2011, 12:27) клапан за...   26.8.2011, 15:27
- - ivan-l-ing   Добавлю: я бы в узле ввода в обратку для такого пе...   26.8.2011, 23:49
- - baga   ivan-l-ing- предохранительный и балансировочный не...   29.8.2011, 8:07
- - WasilyM   На мой взгляд, насосы для такого расхода слишком м...   29.8.2011, 18:55
- - vl1   В качестве грязевика: производим гидромагнитные пр...   30.8.2011, 11:25
- - baga   Вот что получилось после всех замечаний Отдельное...   8.9.2011, 7:51
|- - doktor-5   Цитата(baga @ 8.9.2011, 10:51) Вот что по...   8.9.2011, 13:49
- - baga   Точно, а я не додумался   9.9.2011, 6:16
- - nedrok   Расстояние от фильтра до счетчика не маловато?   14.9.2011, 7:10
- - baga   да согласен расстояние маленькое, места очень мало...   20.9.2011, 10:04
- - zab69   Здравствуйте! На мой взгляд схема действительн...   25.9.2011, 6:38
- - zab69   Здравствуйте! На мой взгляд схема действительн...   25.9.2011, 6:38
- - baga   Уважаемый zab69 Вы случайно в Бишкеке в теплосетях...   28.9.2011, 8:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных