Asder Высота установки розеток на высоте более 1м, как обойти пункт 6.6.30 ПУЭ 22.8.2011, 15:32 Rus75 Формально они правы.Этот пунк есть в последней ред... 24.8.2011, 13:24 Ursul Ну не знаю. Делал проект жилого дома, ставил розе... 24.8.2011, 15:45 Botva На стене сделать не розетку, а выводы для кабеля, ... 25.8.2011, 12:40 zerk маразм!!! А тогда такой вопрос: ... 25.8.2011, 12:57![]() Botva Цитата(zerk @ 25.8.2011, 16:57) маразм... 25.8.2011, 13:57 Ursul Насчет среза вилки точно.... попался .
Лучше про... 25.8.2011, 13:53 Rus75 А вот у меня в экспертизе предрались к разетке для... 26.8.2011, 14:47