> Тамбур шлюз и подпор, как быть с решением?
Циркуль
сообщение 25.8.2011, 15:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Коллеги добрый день! Подскажите как быть?

Суть проблемы вот в чём:
Есть аккумуляторная которая имет тамбур-шлюз соединящий аккумуляторную(категория А) и кислотную (категория В2),а из кислотной уже выход наружу.
Во первых может ли быть т/ш с выходом в другое помещение, или же тамбур шлюз одной из дверей должен иметь выход на лестничную клетку или наружу сдания?
Во второых для чего служит подпор в т/ш при пожаре? для защиты от пожара и дыма других помещений (при условии возникновения пожара в аккумуляторной) или же наоборот -мы защищаем подпором в т/ш аккумуляторную от пожара из других помещений?
и сама суть подпора - дана в том чтобы подпирать дверь защищаемого помещения? или же для эвакуации людей?
Кто сталкивался может откликнется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Циркуль   Тамбур шлюз и подпор   25.8.2011, 15:29
- - msi   Цитата(Циркуль @ 25.8.2011, 16:29) Коллег...   26.8.2011, 14:19
- - Vano   Цитата(Циркуль @ 25.8.2011, 16:29) Кто ст...   26.8.2011, 14:40
|- - Циркуль   Цитата(Vano @ 26.8.2011, 14:40) Тамбур сл...   29.8.2011, 6:59
- - -NadyaN-   Да, я видела проект, где в тамбур-шлюз сделана при...   29.8.2011, 12:45
|- - Циркуль   Цитата(-NadyaN- @ 29.8.2011, 12...   29.8.2011, 14:29
- - -NadyaN-   Если Вам интересно, могу ещё написать рекомендации...   29.8.2011, 14:58
|- - Циркуль   Цитата(-NadyaN- @ 29.8.2011, 14...   29.8.2011, 15:52
- - EJIEHA   Правильно сделали. Подпор в подобные т/ш должен бы...   29.8.2011, 16:11
|- - Циркуль   Цитата(EJIEHA @ 29.8.2011, 16:11) Правиль...   30.8.2011, 6:39
|- - shade01   Цитата(EJIEHA @ 29.8.2011, 17:11) Правиль...   9.1.2013, 13:59
- - Александр Дружинин   ЦитатаEJIEHA Дата 29.8.2011, 16:11 Правильно сде...   30.10.2012, 15:19
- - @@@   А какую категорию имеет сам тамбур-шлюз? Я всегда ...   4.12.2012, 12:15
- - aleksa.25   СП 7.13130.2013 "6.24 Для зданий и помещений...   20.6.2014, 14:49
- - Sklyarovaanna   Подниму тему: какой напор должен создавать вентиля...   19.5.2015, 13:41
- - Skaramush   Расчётный. Вопрос из серии "подскажите крат...   19.5.2015, 13:52
- - Sklyarovaanna   из чего тогда может состоять расчетный напор? при ...   19.5.2015, 16:06
- - ОРИ   ой, стирайте скорее свое сообщение, а то вам сейча...   19.5.2015, 19:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных