Добрый день.
Сделали проект, в котором применили привода Belimo AF24-S (открыто-закрыто). По проекту управляется подачей/снятием напряжения =24 В. По каким-то причинам снабженцы купили AF24-SR (плавная регулировка 0-10 В). Косяк очевиден, но надо сделать, чтобы работало, желательно без замены привода. Подать 10 В неоткуда. Позвонил в представительство Belimo в Москве. Там тех. спец. сказал, что можно сделать перемычку между "+24" и входом задания. Уверяет, что вход задания привода нормально воспримет 24 В. Но у меня всё равно остаются опасения.
Кто-нибудь проделывал что-то подобное или может поделиться актуальной информацией по этому поводу.
|