Добрый день.

Сделали проект, в котором применили привода Belimo AF24-S (открыто-закрыто). По проекту управляется подачей/снятием напряжения =24 В. По каким-то причинам снабженцы купили AF24-SR (плавная регулировка 0-10 В). Косяк очевиден, но надо сделать, чтобы работало, желательно без замены привода. Подать 10 В неоткуда. Позвонил в представительство Belimo в Москве. Там тех. спец. сказал, что можно сделать перемычку между "+24" и входом задания. Уверяет, что вход задания привода нормально воспримет 24 В. Но у меня всё равно остаются опасения.

Кто-нибудь проделывал что-то подобное или может поделиться актуальной информацией по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Привода Belimo   26.8.2011, 9:49
- - Михаил_PLC   Как вариант купить один SGF24 разобрать и посмотре...   26.8.2011, 10:15
- - magnat2011   Внимательно почитайте инструкцию на привод. 24 В ...   26.8.2011, 10:30
- - Виктор10   ЦитатаВнимательно почитайте инструкцию на привод. ...   26.8.2011, 10:38
- - Altelega   ЦитатаТам тех. спец. сказал, что можно сделать пер...   26.8.2011, 11:16
- - Виктор10   Цитатамне только не понятно, как привод будет пони...   26.8.2011, 11:47
- - Altelega   Вообщем, вам нужен позиционер для управления таким...   26.8.2011, 12:01
- - DmitriyN   Попробуйте определить входное сопротивление входа ...   26.8.2011, 13:26
- - cauto   http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения Т...   26.8.2011, 13:50
- - Chabol   24VDC подавайте смело и не парьтесь - все будет ра...   26.8.2011, 13:51
- - Rus75   Прежде чем создавать тему вы бы хоть глянули бы в ...   26.8.2011, 14:05
|- - HVAC   Цитата(Rus75 @ 26.8.2011, 15:05) Прежде ч...   27.8.2011, 11:42
|- - Rus75   Цитата(HVAC @ 27.8.2011, 12:42) Что за бр...   30.8.2011, 7:52
|- - HVAC   Цитата(Rus75 @ 30.8.2011, 8:52) С моделью...   30.8.2011, 22:11
- - Виктор10   ЦитатаПрежде чем создавать тему вы бы хоть глянули...   26.8.2011, 14:56
- - DmitriyN   QUOTE (Виктор10 @ 26.8.2011, 15:56) В док...   26.8.2011, 15:19
- - Altelega   так вам просто нужно открыть и закрыть, чего так с...   26.8.2011, 15:34
- - Altelega   Просто перемычку на клемнике привода - нагрузить э...   27.8.2011, 15:33
- - Виктор10   ЦитатаМне только интересно - ведь привод по идее у...   28.8.2011, 11:08
|- - HVAC   Цитата(Виктор10 @ 28.8.2011, 12:08) Изнач...   29.8.2011, 9:07
- - cauto   Не совсем то что Вы просили, но при желании разбер...   30.8.2011, 22:23
- - Rus75   Прямое управления есть не только на этом прводе, н...   31.8.2011, 9:25
- - HVAC   Спасибо за информацию! А подскажите пожалуйста...   1.9.2011, 0:09
- - LordN   не берите белимо, берите нормальные китайские прив...   1.9.2011, 4:55
- - Alexander_I   А что это за нормальные китайские привода? Можно н...   1.9.2011, 8:10
- - magnat2011   Да что это за привода? и на водку и напиво можно?   1.9.2011, 9:15
- - LordN   арктика, полярные мишки, ASTxxxF, ADTxxxF, ADMxxxF...   1.9.2011, 11:54
- - HVAC   А все-таки кто-нибудь может ответить - в чем преи...   2.9.2011, 17:49
|- - LordN   Цитата(HVAC @ 2.9.2011, 21:49) А все-таки...   5.9.2011, 13:03
- - Chabol   Считается, что седельные клапаны имеют линейную ра...   2.9.2011, 19:37
- - Usach   От себя могу добавить, что "грязь" и мел...   5.9.2011, 5:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных