> Climaveneta BE/SRAT/B 2002 Проблемка!!!
LosevSerg
сообщение 27.8.2011, 18:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.6.2009
Пользователь №: 34922



Помогите с технической документацией!!!
А именно интересует кол-во заправляемого фреона.

Ситуация выглядит следующим образом - чиллер для катка работает 4-й год (документации нет) каждый год заправляют фреоном ориентировочно, со слов хазяина, 4 баллона R404. Изначально он работал насколько я понимаю на R407 утечку не нашли, но место локализировали на всасе под теплоизоляцией обнаружено масло, похоже на микроутечку которая проявляет себя в летний период (при температурном расширении когда он стоит, т.к. зимой явного падения давления не замечено.
Далее заправив 3,5 баллона фреона ситуация следующая потребление тока компрессора на 15% выше чем у первого контура давление на всасе 3,7 бар на нагнетании 17 бар, в рабочем контуре 2,1 бар и 14,8 бар.
На каждом контуре по два конденсатора - основной и дополнительный (подключается через соленоидный вентиль при повышении давления). Так вот - в рабочем контуре работает один конденсатор температура нагнетания 100С, конденсации 30С, всаса -20С , а вот в другом работают два конденсатора, нагнетание 70С, конденсация 36С, всас -5С. Вентиляторы работают, теплообменники чистые. К слову в смотровом окне жидкости второго контура явно не жидкарь, в отличии от первого (рабочего контура).
По смотровому окну и температуры нагнетания явно не хватает фреона, а вот по току спорный вопрос!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LosevSerg   Climaveneta BE/SRAT/B 2002 Проблемка!!!   27.8.2011, 18:34
- - alexey_d   Цитата(LosevSerg @ 27.8.2011, 19:34) Помо...   27.8.2011, 22:22
- - emin699   nu pochemu-zje? mojno udalit 404-j i zapravit rodn...   27.8.2011, 22:28
|- - alexey_d   Цитата(emin699 @ 27.8.2011, 23:28) nu poc...   28.8.2011, 10:32
- - LosevSerg   Цитата(alexey_d @ 28.8.2011, 10:32) А смы...   28.8.2011, 11:38
- - emin699   smisl-zapravit po pereohlazjdeniju, +- 3 kg dlja e...   28.8.2011, 21:07
- - LosevSerg   Фактическая температура (на входе =4,4С) пропиленг...   28.8.2011, 23:35
|- - alexey_d   Цитата(LosevSerg @ 29.8.2011, 0:35) Факти...   29.8.2011, 7:26
- - iluxiin125   У меня "климавента"на катке.Какие стоят ...   29.8.2011, 8:07
- - LosevSerg   Bitzer модель сейчас не помню   29.8.2011, 8:37
- - iluxiin125   CSH 8571-90Y?   29.8.2011, 13:00
- - emin699   batenka, a net-li u Vas vo vtoroj sisteme nekondes...   29.8.2011, 22:14
- - ЮрийБ   Чем охлаждается эл двигатель, если парами всасыван...   29.8.2011, 23:06
|- - LosevSerg   Цитата(ЮрийБ @ 29.8.2011, 23:06) Чем охла...   30.8.2011, 1:28
- - LosevSerg   Цитата(iluxiin125 @ 29.8.2011, 13:00) CSH...   30.8.2011, 1:19
- - LosevSerg   У меня такое подозрение, что в контуре С1 влага и ...   30.8.2011, 1:33
- - LosevSerg   Фильтра в этом году еще не менялись, китайский фре...   30.8.2011, 2:03
- - emin699   menja eshe 3 voprosa muchajut: kogda, chem mili ko...   30.8.2011, 6:06
- - iluxiin125   Горят они на катках,и у меня один сгорел,в Питере ...   30.8.2011, 7:36
- - ЮрийБ   Если проблема с С2, а ни с С1. Похоже испаритель ...   30.8.2011, 21:03
- - LosevSerg   Цитата(ЮрийБ @ 30.8.2011, 21:03) Если про...   5.9.2011, 23:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных