Поставили на ворота автоматику управления. Прожила до первой грозы.
Стал разбираться и вот такая схема цепей от концевиков и двигателя нарисовались, на фото. Никакой развязки и никакой защиты от возможного наведенного напряжения.

Вопрос:

Как наиболее правильно защитить цепи от наведенного напряжения?
Учитывая питание двигателя 24 V и питание контроллера 5 V думаю поставить на каждую цепь по варистору( 18 вольт на сигнал и 39 вольт на силовую часть) и по разряднику на 90 вольт на землю.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.JPG ( 77,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nikoley   Защита сигнальной цепи.   28.8.2011, 14:01
- - cauto   А что умерло-то? И что за блок автоматики?   28.8.2011, 14:30
- - Nikoley   Компания BFT блок Libra C MA. Полетело: 1. Транзи...   28.8.2011, 14:43
- - cauto   Как-то многовато повреждений для наведённого напря...   28.8.2011, 15:32
- - Nikoley   Питание в норме. Следов пробоя тоже не видел. Там ...   28.8.2011, 15:50
- - cauto   Я имел в виду питание 220 В. И судя по Вашему опис...   28.8.2011, 15:59
|- - tiptop   Цитата(cauto @ 28.8.2011, 16:59) Не Вы пе...   28.8.2011, 21:09
- - Nikoley   На фото место основной вспышки. Виден смд резистор...   28.8.2011, 16:16
- - Usach   И Вы думаете, что дорожки поплавила наведёнка?? Ой...   28.8.2011, 19:25
|- - Nikoley   Цитата(Max2114 @ 29.8.2011, 13:59) Вам пр...   29.8.2011, 7:29
|- - Max2114   Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 7:29) В общем...   29.8.2011, 7:36
|- - Nikoley   Цитата(Max2114 @ 29.8.2011, 15:36) Есть б...   29.8.2011, 7:42
|- - Max2114   Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 7:42) Дому 1...   29.8.2011, 7:46
|- - Nikoley   Цитата(Max2114 @ 29.8.2011, 15:46) однозн...   29.8.2011, 8:05
- - cauto   Цитата(Usach @ 28.8.2011, 20:25) очевидны...   28.8.2011, 19:40
- - Nikoley   Вот не гадал что на форуме специалистов на бестолк...   28.8.2011, 23:54
|- - Max2114   Цитата(Nikoley @ 28.8.2011, 23:54) Вот не...   29.8.2011, 5:59
- - Usach   Ну, блин!! Спалили!! Побегу перекр...   29.8.2011, 5:42
- - cauto   Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 8:29) Что име...   29.8.2011, 7:37
- - vadim999   Похоже электрика(ов) пора "брать за кимано...   29.8.2011, 9:36
|- - Max2114   Цитата(vadim999 @ 29.8.2011, 9:36) Похоже...   29.8.2011, 9:39
|- - Nikoley   Цитата(vadim999 @ 29.8.2011, 17:36) Похож...   29.8.2011, 10:26
|- - tiptop   По моей схеме. Вместо одного резистора лучше поста...   29.8.2011, 12:52
- - Pzotov   Что сразу бросилось в глаза (в смысле бестолковост...   29.8.2011, 10:51
|- - tiptop   Цитата(Pzotov @ 29.8.2011, 11:51) Далее -...   29.8.2011, 11:13
|- - Max2114   Цитата(Pzotov @ 29.8.2011, 10:51) По пово...   29.8.2011, 11:16
- - Nikoley   Спасибо! А транзистор n-p-n действительно. Эт...   29.8.2011, 11:11
- - Pzotov   Цитатана 24 вольта есть система защиты от импульсн...   29.8.2011, 11:57
- - and   А что производитель автоматики ворот рекомендует п...   29.8.2011, 14:37
- - Usach   Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 15:11) Спасиб...   29.8.2011, 14:43
- - and   http://www.bftrus.ru/media/pdf/manuals/LIB..._manu...   29.8.2011, 14:48
- - cauto   Цитата(and @ 29.8.2011, 15:48) Пишут, что...   29.8.2011, 15:01
|- - Nikoley   Цитата(cauto @ 29.8.2011, 23:01) Нет, све...   29.8.2011, 22:39
- - cauto   Цитата(Nikoley @ 29.8.2011, 23:39) Пока н...   29.8.2011, 22:49
|- - Nikoley   Цитата(cauto @ 30.8.2011, 6:49) Хотя в об...   29.8.2011, 23:01
- - cauto   Цитата(Nikoley @ 30.8.2011, 0:01) Да, но ...   29.8.2011, 23:10
- - Nikoley   Возможно на плате привода организована какая нибуд...   29.8.2011, 23:18
- - cauto   Скорее вот так. Для остановки на выход FC должен п...   29.8.2011, 23:36
- - Nikoley   Скорее всего - нет. Учитывая то, что в покое ни по...   30.8.2011, 0:06
- - Usach   Ну, если Вам хочется правой рукой левое ухо чесать...   30.8.2011, 6:27
- - cauto   Цитата(Nikoley @ 30.8.2011, 1:06) Скорее ...   30.8.2011, 7:15
- - cauto   \   30.8.2011, 7:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных