Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление из коридора (радиус действия клапана)
81iiv
сообщение 29.8.2011, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Здравствуйте . В СНиП 41-01-2003 в п 8.7 НАПИСАНО----При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.
ВОПРОС 45м это диаметр.. те радиус 22,5м или 45 м в одну сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 81iiv   Дымоудаление из коридора (радиус действия клапана)   29.8.2011, 14:12
- - inPut   45м это длинна коридора   29.8.2011, 14:29
- - 81iiv   или 22,5м в одну и 22,5 м в другую стороны?   31.8.2011, 10:51
- - МитричЪ   а какая разница?....   2.9.2011, 22:30
- - 81iiv   если он в одну сторону протянет 45 метров то вдруг...   6.9.2011, 10:55
- - WasserWolf   Цитата(81iiv @ 29.8.2011, 15:12) ...ВОПРО...   8.9.2011, 11:45
- - silent   путаете по моему радиус действия клапана с максима...   14.9.2011, 14:43
- - shmidt1980   Стоит ли "разнести" клапана в разные сто...   29.2.2012, 11:24
- - Светлана-2   Коллеги, поделитесь расчётом системы дымоудаления ...   30.5.2012, 12:09
|- - Незнайка   Господа, помогите касательно устройства ДУ в корид...   6.12.2012, 16:12
|- - EJIEHA   Цитата(Незнайка @ 6.12.2012, 16:12) Выход...   10.12.2012, 15:39
- - EJIEHA   Расход - да, а систем будет 4. Это как с зонами по...   7.12.2012, 16:17
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 7.12.2012, 16:17) Расход ...   8.12.2012, 7:20
- - EJIEHA   А что, из этого длинющего коридора только один вых...   8.12.2012, 9:10
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 8.12.2012, 9:10) А что, и...   8.12.2012, 14:52
|- - Незнайка   Ещё вот тут попался такой же вопрос как делить по ...   9.12.2012, 6:31
- - EJIEHA   Архитектура заковыристая. Систем вытяжных получает...   10.12.2012, 12:14
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 10.12.2012, 12:14) Архите...   10.12.2012, 12:55
- - EJIEHA   Я так поняла, что 200 м - это по всему этажу. Если...   10.12.2012, 13:42
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 10.12.2012, 13:42) Я так ...   10.12.2012, 14:15
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 10.12.2012, 13:42) Я так ...   10.12.2012, 15:56
- - EJIEHA   Потому, что 45 м - это на одно дымоприёмное устрой...   10.12.2012, 18:44
|- - Незнайка   Цитата(EJIEHA @ 10.12.2012, 18:44) Потому...   11.12.2012, 8:53
- - F0mka   Добрый день. МДС 41-1.99, в котором говорилось про...   24.8.2018, 15:14
- - Барабан   СП 7.13130.2013 п. 7.8: 7.8 При удалении продукт...   24.8.2018, 15:22
- - F0mka   Барабан,я немного не про это. Как уже писал челове...   24.8.2018, 16:56
|- - ИОВ   Цитата(F0mka @ 24.8.2018, 16:56) ...вопро...   26.8.2018, 10:42
- - Composter   в сп7 нет , есь только вот это http://forum.abok.r...   25.8.2018, 1:52
- - Kasper   Немного подниму тему. Дымоудаление из коридоров. Н...   24.9.2020, 6:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных