> Прокладка канализации в условиях высоких грунтовых вод, Нужны советы специалистов и литература
sergiobss
сообщение 31.8.2011, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Требуется проложить канализацию в условиях высоких грунтовых вод 0,8 м и низкой глубины промерзания 1,7 м (данные геологии).
Система канализации загородного дома с локальными очистными сооружениями, колодцем доочистки, колодцем с насосом перекачки в водоем.
Колодцы выполнены из стеклопластика, глубина последних двух 3,2 м.
Проблема в том, что нет специалистов про прокладке труб и разработке котлованов в таких местах.
Интересую вопросы по практической стороне проблемы: устройству опалубок траншей, откачки грунтовых вод, дренажи и т.д.
Если есть ссылки на литературу буду благодарен.
С уважением, Сергей

Сообщение отредактировал sergiobss - 31.8.2011, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergiobss   Прокладка канализации в условиях высоких грунтовых вод   31.8.2011, 13:41
- - aleksey_v   Что за грунты-то? Коэффициент фильтрации каков?   31.8.2011, 16:29
|- - sergiobss   Цитата(aleksey_v @ 31.8.2011, 13:29) Что ...   2.9.2011, 11:06
- - codvin   Был такая проблема. выход нашелся благодаря шпунто...   31.8.2011, 16:52
- - Koless   на уровне универа могу подсказать что-то, помнится...   2.9.2011, 12:12
- - aleksey_v   А теперь ответ на вторую часть моего вопроса в сту...   2.9.2011, 13:16
|- - sergiobss   Цитата(aleksey_v @ 2.9.2011, 11:16) А теп...   5.9.2011, 7:44
- - aleksey_v   Кратко, исходя из данных: насыпные 0,4 м, супесь 2...   5.9.2011, 8:22
|- - sergiobss   Цитата(aleksey_v @ 5.9.2011, 6:22) Кратко...   5.9.2011, 10:18
- - sergiobss   Уважаемые специалисты! Дайте пожалуйста ссылки...   7.9.2011, 10:32
- - AA4   В таких случаях мы делаем водопонижение иглофильтр...   7.9.2011, 14:10
- - aleksey_v   Увв в супесях с кф до 0,7? ППР разрабатывается на ...   7.9.2011, 22:45
- - AA4   Именно так. С обязательной обсыпкой иглофильтров...   8.9.2011, 10:46
- - aleksey_v   AA4, кстати, что скажете про ВСН 127-91?   8.9.2011, 11:16
- - AA4   А что Вы ожидаете услышать? )) Обильно, подробно...   8.9.2011, 11:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных