На предприятии есть система аварийной вентиляции нейтрализация выбросов хлора с двумя скрубберами.
в одном загрузка (между точками 2 и 3) разного размера диаметром 35, 50, 75 (кольца паля), во втором (между точками 1 и 2) однотипная диаметром 35 (кольца паля). При проведении замером получается следующее:1) без подачи нейтрализующего раствора (сухой) №1 5200М3/час давление -6700Па, №2 5150м3/час давление -5900Па, №3 5360м3/час давление -6000Па.
2) с подачей нейтрализующего раствора №1 5000 м3/час давление -6300Па, №2 4650 м3/час давление 5800Па, №3 4800 м3/час давление -5700Па. Помогите разобраться.Прикрепленный файл  ________.jpg ( 13,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1