Здравствуйте.
Имеется лифт для инвалидов, обслуживает 1,2,3 этажи. Подвал не обслуживает. Перед лифтом на каждом этаже есть тамбур-шлюз (внизу в центре помещение 110).. Посмотрел нормы – тамбур-шлюз не нужен, но на интуиции чувствую, что без подпора как-то не так… Как Вы считаете – нужен подпор или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2234.pdf ( 81,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Нужен ли подпор в тамбур-шлюз перед лифтом?   7.9.2011, 15:17
- - Циркуль   Цитата(Зольников Михаил @ 7.9.2011, 15:17...   7.9.2011, 15:44
|- - OlegG   Цитата(Циркуль @ 7.9.2011, 16:44) ...а ли...   8.9.2011, 9:23
- - Зольников Михаил   Спасибо большое!   7.9.2011, 16:13
- - OlegG   Недавно столкнулись с похожей ситуацией при проект...   7.9.2011, 19:58
- - Зольников Михаил   Спасибо, Олег! Хм... Этот лифт появился только...   8.9.2011, 5:11
|- - OlegG   Цитата(Зольников Михаил @ 8.9.2011, 6:11)...   8.9.2011, 9:10
- - Елена БВ.   Я извинясь, что влезаю в чужую тему со своим вопро...   8.9.2011, 11:12
|- - PRINCO   Цитата(Елена БВ. @ 8.9.2011, 12:12) Говор...   8.9.2011, 13:47
|- - msi   Цитата(Елена БВ. @ 8.9.2011, 12:12) Я изв...   8.9.2011, 17:38
- - Елена БВ.   В пределах одного пож. отсека. А перекинется с эта...   8.9.2011, 14:39
|- - PRINCO   Цитата(Елена БВ. @ 8.9.2011, 15:39) В пре...   8.9.2011, 16:22
- - Зольников Михаил   Спасибо за ответ. Повторюсь, лифт появился на днях...   9.9.2011, 4:34
|- - OlegG   Цитата(Зольников Михаил @ 9.9.2011, 5:34)...   9.9.2011, 8:45
- - Елена БВ.   Здание 3-х этажное. Есть атриум. На 1-м, 2-м и 3-м...   9.9.2011, 13:03
- - PRINCO   Сдается мне, что необходимые данные для размышлени...   9.9.2011, 14:15
- - Елена БВ.   Обычные лестницы это типа Л1. СТУ есть простенькое...   12.9.2011, 12:17
- - Зольников Михаил   По СНиП - 35-01-2001 - В шахтах лифтов, имеющих ...   13.9.2011, 18:34
- - Зольников Михаил   Да, и забыл Олега поблагодарить... Теперь буду зна...   14.9.2011, 3:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 4:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных