> Расстанова дренчеров более (более 4 м между мини)
Гость_Shefin_*
сообщение 9.9.2011, 9:20
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, существует проблема при расстановке дренчеров.
В табл.5.1 СП5.13130.2009 сказано про максимальное расстояние между спринклерами 4 или 3 метра (в зависимости от группы).
На объекте необходимо смонтировать оросители настенные, были выбраны оросители типа Viking VK606 (К=115, с площадью орошения 4,9х7,3м) при давлении 2,48бар выдает 182 л/мин.
Нормально ли будет их поставить по периметру помещений на расстояние 4,9м друг от друга, и если логика позволяет так сделать, то не запрещают ли нормы?