mityai Отопление пристроя. Будет ли работать? 9.9.2011, 10:43 SHULT 2-х трубку с попутным движением, а балансиры я обы... 9.9.2011, 12:16 испытатель Исправлять однозначно. Это даже не однотрубка, а г... 9.9.2011, 23:50 mityai А если однотрубку, то как это примерно должно выгл... 12.9.2011, 5:49 SHULT 1 трубка это для пенсионеров, прошлый век для бабу... 12.9.2011, 7:46![]() Егор Цитата(SHULT @ 12.9.2011, 8:46) 1 трубка ... 13.9.2011, 12:51 Nadusha56 Отопление конечно надо сделать двухтрубным с попут... 12.9.2011, 10:34 mityai Благодарю за отзывы. Переделал в 2-х трубку попутк... 13.9.2011, 12:31![]() Brigsw Цитата(mityai @ 13.9.2011, 7:31) Благодар... 6.11.2011, 13:42 ivan-l-ing Балансировочники на коллекторе итп я бы поставил в... 14.9.2011, 11:19 Brigsw Цитата(mityai @ 9.9.2011, 5:43) Пристрой ... 6.11.2011, 13:36