Теплотехнический расчет ограждающих конструкций |
|
|
|
9.9.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Возможно я покажусь совсем безграмотным, но помогите в определении термического сопротивления стены. Не приборами как определять, а расчётно. Вообщем подскажите, как зная материал и толщину стены расчитть сопротивление. R=1/Ав+сигма/дельту+1/Ан ?? По этой? но тогда откуда нам взять альфаН и альфаВ? 8,7 и 23 брать значения? а дельту-теплопроводность кирпича? Откуда её взять из СНиП 2-3-79 ? Просто кучу информации через себя пропустил и окончательно запутался... Если есть подобная тема, где подробно описано всё, скиньте её. Либо подскажите.
Просто столкнулся с методиками, через расчёт с использованием ГСОП. Мне вообще нужно сделать расчёт окупаемости утепления фасадов.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Aleha2004 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 9.9.2011, 16:18 Aleha2004 Вопрос относится к Санкт-Петербургу. 9.9.2011, 16:41 Кислов Начните со СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита з... 10.9.2011, 6:44 trianon Почту свою дайте, давно есть готовые наработки, с... 10.9.2011, 7:47 Kult_Ra Цитата(Aleha2004 @ 9.9.2011, 17:18) Возмо... 10.9.2011, 9:09 trianon Хороша книженция (это я про Малявину). Сам зачитыв... 10.9.2011, 14:26 Aleha2004 Спасибо за помощь!
А вот вопрос, если стена с... 12.9.2011, 10:19 Superrior Цитата(Aleha2004 @ 12.9.2011, 11:19) А во... 12.9.2011, 12:58  kaifsheg Подскажите пожалуйста. Как найти
Rв Rн - сопротив... 6.3.2012, 5:25 Aleha2004 Ну вот, господин, Kult_Ra предложил другой способ ... 12.9.2011, 16:52 Superrior Цитата(Aleha2004 @ 12.9.2011, 17:52) Ну в... 12.9.2011, 17:18  zabexpert Цитата(Superrior @ 12.9.2011, 18:18) зы: ... 12.9.2011, 23:34   Superrior Цитата(zabexpert @ 13.9.2011, 0:34) Энерг... 13.9.2011, 8:07 инж323 Цитата(Aleha2004 @ 12.9.2011, 17:52) Ну в... 14.9.2011, 2:52 Aleha2004 Да, начинаю первые шаги по энергоаудиту с нуля бук... 13.9.2011, 9:58 Superrior Цитата(Aleha2004 @ 13.9.2011, 10:58) Да, ... 13.9.2011, 10:03  zabexpert Цитата(Superrior @ 13.9.2011, 11:03) я Ва... 13.9.2011, 13:53 Timur63 Цитата(Aleha2004 @ 13.9.2011, 10:58) Да, ... 13.9.2011, 16:16 Aleha2004 Спасибо, кто помог разобраться. (а не занимался пл... 13.9.2011, 15:33 Superrior Цитата(Aleha2004 @ 13.9.2011, 16:33) Спас... 13.9.2011, 17:03  zabexpert Да ладно обижаться, я же не со-зла.
Не для учений... 14.9.2011, 1:01 chron Имейте в виду и то, что вышеперечисленные "пр... 13.9.2011, 16:08 dronovigor Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, мет... 26.1.2012, 9:31 kvm_home Зачем темы плодить? Уже давно все разжевано. 26.1.2012, 9:41 dronovigor здесь нет ответа на мой вопрос 26.1.2012, 10:08 kvm_home Сообщение №8 на первой страничке прочитай.
Даже ес... 26.1.2012, 10:11 dronovigor В книге "Тепловой режим здания" также ка... 26.1.2012, 12:35 Иванов В.А. Цитата(dronovigor @ 26.1.2012, 13:35) В к... 28.2.2012, 11:17 drakula2702 Здравствуйте, возможно ли расчётно определить коэф... 28.2.2012, 10:04 drakula2702 Меня конкретно интересует, целесообразно ли примен... 2.3.2012, 5:36 Иванов В.А. Цитата(drakula2702 @ 2.3.2012, 6:36) Меня... 2.3.2012, 7:59  Иванов В.А. Цитата(Иванов В.А. @ 2.3.2012, 8:59) В СН... 2.3.2012, 8:23   energ Цитата(Иванов В.А. @ 2.3.2012, 9:23) Есть... 6.3.2012, 6:02    Иванов В.А. Цитата(energ @ 6.3.2012, 7:02) Подскажите... 6.3.2012, 12:10 tpa2009 Цитата(drakula2702 @ 2.3.2012, 6:36) толь... 2.3.2012, 7:35 svet2000 А еще интересно,как при расчете по СНИП 23-02-2003... 18.3.2012, 10:55 alexsandr Цитата(svet2000 @ 18.3.2012, 9:55) А еще ... 18.3.2012, 17:55 kaifsheg Добрый день. Вопрос следующий:
Пункт 5.3 , сопрот... 16.4.2012, 16:23 Dede а если в формулу подставить R=4.2 получим Atn=1,67... 16.4.2012, 17:58 minaev1988 k - коэффициент учета влияния встречного теплового... 18.4.2012, 10:03 lovial Теоретически стеклопакеты герметичны, посему брать... 18.4.2012, 12:01 minaev1988 Абсолютно с вами согласен, тоже считаю что нужно б... 18.4.2012, 13:02 lovial По стеклам обосновывайте... Одно стекло - 1, двухк... 18.4.2012, 13:16 minaev1988 То есть количество переплетов можно приравнять к к... 18.4.2012, 13:22 bionik@ Добрый день, товарищи!Выручите и по возможност... 4.5.2012, 16:17 JJJJ Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ... 4.5.2012, 17:14 alexsandr ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивлен... 4.5.2012, 20:05 tpa2009 Цитата(bionik@ @ 4.5.2012, 17:17) мы заме... 5.5.2012, 4:16 obmol Цитата(tpa2009 @ 5.5.2012, 5:16) Это связ... 9.6.2012, 9:54 bionik@ Спасибо!!!Буду штудировать! 5.5.2012, 11:06 patrik73 Добрый день! При установки ИТП я прикрепляю ... 11.5.2012, 8:40 obmol Цитата(patrik73 @ 11.5.2012, 9:40) Добрый... 9.6.2012, 10:19 il77781 Суть вопроса в следующем. Есть монолитная железобе... 21.5.2012, 9:36 gedeon сопротивление теплопередаче пола отапливаемого пом... 28.5.2012, 15:22 patrik73 Дело в том, что инспектор стройнадзора просит пост... 13.6.2012, 9:23 obmol Цитата(patrik73 @ 13.6.2012, 10:23) Дело ... 16.6.2012, 23:34 карелофинн Цитата(patrik73 @ 13.6.2012, 10:23) Дело ... 17.6.2012, 0:21 tpa2009 Цитата(patrik73 @ 13.6.2012, 10:23) Дело ... 17.6.2012, 5:27 patrik73 Всем спасибо за ответы! Кто нибудь пользуется ... 18.6.2012, 11:37 Palladin90 Qогр = K * A * ( tв- tн ) * n * ( 1 + Σ ... 25.6.2012, 17:12 kvm_auditor Цитата(Palladin90 @ 25.6.2012, 20:12) 2. ... 26.6.2012, 4:52 Khomenko_A_S Цитата1,163 МВт = 1163 кВт = 1 ГКал
1,163 МВт.ч = ... 26.6.2012, 8:59 svale Не сходятся цифры в расчетах.
Первый вариант- чита... 28.6.2012, 10:02 Энерджайзер Совпадения не будет. Везде используются разные ... 28.6.2012, 12:25 svale Цитата(Энерджайзер @ 28.6.2012, 13:25) Со... 3.7.2012, 7:39 The Judge Всем добрый день! Вопрос по этой же теме: В ре... 29.6.2012, 12:44 Энерджайзер Попробуй по методике расчета теплопотерь для подзе... 29.6.2012, 15:19 Энерджайзер Цитата(Энерджайзер @ 29.6.2012, 16:19) По... 3.7.2012, 9:02 вентилятор центробежный Добрый день!
Поясните, пожалуйста, почему при... 3.7.2012, 14:19 Энерджайзер Цитата(вентилятор центробежный @ 3.7.2012, 15... 4.7.2012, 8:43 yasama Согласно СН-мам сопротивление теплопередачи ограж... 27.11.2012, 16:29 andrein Прошу подсказать по полам по грунту.
Как были рас... 28.11.2012, 8:05
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|