Eskar
сообщение 11.9.2011, 19:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38946



Здравствуйте Уважаемые специалисты!

В схеме должен быть моноблочный чиллер Aermec NSB 4202AFK со свободным охлаждением Qх=900кВт, также в общую схему должны быть включены два пластинчатых теплообменника "Этра" ЭТ-062-16-123 по 50% каждый, бак-акумулятор, бак для заполнения системы этиленгликолем, насосы Willo IL 100-145-11-2. Холодоноситель 40% этиленгликоль с параметрами на входе 10 градусов, на выходе 5 градусов. А вопрос заключается, как это всё соединить между собой и обвязать.... Я новичёк в холодилке, поэтому обратился к более опытным! Если нужны ещё какие то данные, я готов их предоставить. Буду очень благодарен в помощи rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eskar   Принципиальная схема   11.9.2011, 19:03
- - narkom   Однако http://www.chillers.ru/bibl/allowances/sh...   11.9.2011, 20:22
- - Eskar   У меня одноконтурная схема, поэтому данные схемы н...   11.9.2011, 22:18
- - narkom   Если у Вас одноконтурная схема, то зачем теплообме...   11.9.2011, 22:59
- - Eskar   я наверно что-то не понимаю, значит если ставятся ...   11.9.2011, 23:44
- - Jenka   Уважаемый Eskar, для начала определитесь какая у В...   12.9.2011, 21:22
- - LordN   Цитатаесли вы будете ставить гидравлические стрелк...   13.9.2011, 4:30
- - Eskar   Все спасибо за ответы, я вроде со всем разобрался)   14.9.2011, 14:40
- - Jenka   Законы физики не отменял никто, это верно, но быва...   14.9.2011, 14:40
- - LordN   Цитатаможет там 300 метров трассы, зачем тогда бак...   14.9.2011, 15:54
- - v-david   ну и еще минимально возможная производительность ч...   14.9.2011, 15:58
- - Jenka   поправлю себя: не имела ввиду, что наличие гидрост...   14.9.2011, 21:14
- - Eskar   У меня ещё один вопрос возник, как подбирается нас...   17.9.2011, 19:57
- - narkom   ИМХО, для заполнения водой хватит давления в водоп...   17.9.2011, 20:19
- - Eskar   Я не знаю хватит ли давления в водопроводе, поэтом...   17.9.2011, 20:33
- - narkom   Подача и напор берутся по характеристикам насоса Q...   17.9.2011, 21:10
- - Eskar   То что Q и H берутся по характеристикам это я знаю...   17.9.2011, 22:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных