Помогите пожалуйста разобраться. Приточно-вытяжная вентиляция, с рециркуляцией воздуха. Имеется сервопривод geb161.1e на заслонке рециркуляции и два сервопривода GCA161.1E с обратной пружиной на заслонках притиочки и вытяжки. Все три подключены параллельно к контроллеру сименс Synco 200 RLU220 к клеммам G1 G0 Y2. При включении установки открываются все заслонки одновременно. Как мне сказали на приводе geb161.1e нужно найти свою дельту, после чего настраивается контроллер. На приводе имеются три микропереключателя. Задача - запустить установку, чтобы внешние заслонки не открывались(привода GCA161.1E) а работала только заслонка рециркуляции (geb161.1e) или как добиться поворота привода geb161.1e скажем только на 20%. Испробовал кучу вариантов, нужна подсказка. Кину на мобильник 300 рублей кто первым даст правильный, вразумительный ответ сдесь или в личку.

Ответ поставщика оборудования корф зао тд русская тройка:
Цитата
Все должно работать, ищите информацию на сайте сименса.

Техподдержка сименса:
Цитата
"Самый простой вариант реализовать работу приводов в противофазе - перемонтировать привод на заслонке рециркуляции. Ограничение на поворот вала также устанавливается на уровне механики при монтаже привода на вал заслонки."

Но такой варик я думаю заказчика не устроит...



Сообщение отредактировал motveef - 12.9.2011, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motveef   Отладка вент.системы   12.9.2011, 16:24
- - cauto   Сами-то поняли что написали?Цитата(motveef @ ...   12.9.2011, 17:53
- - младшой   ЦитатаЗадача - запустить установку, чтобы внешние ...   12.9.2011, 18:32
- - AleksejCher   А чем не устраивает механический вариант? помоему ...   12.9.2011, 18:36
- - cauto   Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 19:36) Во...   12.9.2011, 18:43
|- - AleksejCher   Цитата(cauto @ 12.9.2011, 19:43) Я извиня...   12.9.2011, 18:54
- - motveef   ЦитатаСами-то поняли что написали? Не настолько я ...   12.9.2011, 19:05
- - cauto   Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 19:54) ес...   12.9.2011, 19:11
|- - AleksejCher   Цитата(cauto @ 12.9.2011, 20:11) Ошибаете...   12.9.2011, 19:37
- - cauto   Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:05) Не нас...   12.9.2011, 19:17
- - motveef   Схема принципиальная 1 http://s002.radikal.ru/i200...   12.9.2011, 19:22
- - cauto   Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:22) Схема ...   12.9.2011, 19:34
- - младшой   Все три привода подключаются параллельно, но монти...   12.9.2011, 19:36
- - motveef   cauto, кажеться заработал 300 на мобильный . Толь...   12.9.2011, 19:38
- - cauto   Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:38) Единст...   12.9.2011, 19:49
- - AleksejCher   ЦитатаЗаслонка может работать в следующих режимах,...   12.9.2011, 19:49
- - motveef   Только дошло, а ведь и вправду, кубометры приточки...   12.9.2011, 19:59
|- - AleksejCher   Цитата(motveef @ 12.9.2011, 20:59) Alekse...   12.9.2011, 20:34
- - cauto   Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 20:49) У ...   12.9.2011, 20:08
- - cauto   Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:34) А ...   12.9.2011, 20:38
|- - AleksejCher   Цитата(cauto @ 12.9.2011, 21:38) Для сигн...   12.9.2011, 20:48
- - cauto   Цитата(AleksejCher @ 12.9.2011, 21:48) То...   12.9.2011, 20:58
- - motveef   Действительно, после смены направления все заработ...   14.9.2011, 15:31
- - AleksejCher   Ну если все заработало, то оборудование корф не та...   16.9.2011, 21:14
- - gistesluhlom   Здравствуйте, помогите разобраться с вентиляцией K...   15.12.2011, 15:29
- - Анатолий1   Цитата(gistesluhlom @ 15.12.2011, 15:29) ...   15.12.2011, 18:10
- - Rus75   точно. Скорее всего связь с частотником, это прост...   16.12.2011, 8:44
- - gistesluhlom   контроллер стоит rlu220, расключено вроде верно, с...   16.12.2011, 14:01
- - Rus75   Важно, не какой контроллер стоит , а как он взаимо...   16.12.2011, 15:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных