> опять ву, на 2 ввода
kimreg
сообщение 14.9.2011, 0:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Доброго времени суток.
Мне на исправление попал проект в котором 2 ввода и на каждом по водомеру. Вводы объединяются уже после счетчиков. Видимо планировалось, что они будут пропускать и пожарный расход. Теперь внутрянка изменилась, расход на пожаротушение стал огромным и надо явно делать обводную с эл.задвижкой, непонятно 1 или 2. unsure.gif
Я бы вообще всё переделала - объединение вводов+ счетчик и обводная с элзадвижкой. Смущает что экспертиза на этот ВУ замечаний не написала. Может и обосновано 2 водомера для больших зданий. blink.gif ну, типа стока народу без воды при поверке счетчика...

Искала типовое решение похожее, но не нашла.
Кто не спит, помогите, плиз!

Поиском искала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kimreg   опять ву   14.9.2011, 0:04
- - Алекс_Кок   два водомера типично для ленинградского водоканала...   14.9.2011, 7:19
- - aleksey_v   Короче, мало не понятно из написанного.   14.9.2011, 7:53
- - kimreg   Что именно не понятно? и я не в ленинградской о...   14.9.2011, 8:34
- - aleksey_v   Всё не понятно. Два ввод = два помещения в/у? Они ...   14.9.2011, 8:39
- - Reflex   Назначение здания хоть указали бы. Если два ввода ...   14.9.2011, 8:42
- - kimreg   Спасибо что откликнулись! параллельные вводы, ...   14.9.2011, 8:56
- - kimreg   Вот ещё вопрос: большой счетчик не улавливает малы...   14.9.2011, 9:17
- - Reflex   не изобретайте велосипед! Делайте один водомер...   14.9.2011, 9:27
- - kimreg   Конечно, хорошо бы не изобретать... На мой взгляд ...   14.9.2011, 9:46
- - Reflex   допускается не объединять вводы до водомерного узл...   14.9.2011, 10:14
- - kimreg   Это самое неприятное - на пальцах объясняться Ве...   14.9.2011, 10:25
- - aleksey_v   Если нужно два счетчика - поищите посвежее темы по...   15.9.2011, 12:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных