bushyk Теплоизоляция емкости 14.9.2011, 13:54 Галиев Какова площадь поверхности емкости? Если относител... 14.9.2011, 14:44![]() bushyk Цитата(Галиев @ 14.9.2011, 14:44) Какова ... 14.9.2011, 15:03![]() ivan-l-ing Цитата(bushyk @ 14.9.2011, 16:03) Дорогой... 14.9.2011, 15:23 Галиев Чтоб 35 С на поверхности, много -100 мм, не будет. 14.9.2011, 19:02![]() ivan-l-ing Цитата(Галиев @ 14.9.2011, 20:02) Чтоб 35... 14.9.2011, 19:59![]() Галиев Цитата(ivan-l-ing @ 14.9.2011, 20... 14.9.2011, 20:37 испытатель Увеличив температуру поверхности до 45 гр. , как т... 14.9.2011, 20:39![]() ivan-l-ing Цитата(испытатель @ 14.9.2011, 21:39) Уве... 14.9.2011, 22:00 испытатель Цитата(ivan-l-ing @ 14.9.2011, 20... 14.9.2011, 23:45 bushyk Всем спасибо за ответы. Програмка очень помогла. 15.9.2011, 11:48