> Теплогенераторная на цокольном этаже
КирАн
сообщение 15.9.2011, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108213



СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
п.7.1 Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.

СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Противопожарные требования
п.5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания.

Вопрос: Можно ли устраивать теплогенераторную в цокольном этаже двухэтажного (не считая цоколь) дома гостиничного типа на несколько номеров?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- КирАн   Теплогенераторная на цокольном этаже   15.9.2011, 15:41
- - Evgkarpro   Нормативно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. И есть мнение что Ваш ...   15.9.2011, 20:16
- - мурад   Evgkarpro вопрос задали можно или нельзя теплогене...   16.9.2011, 7:03
- - AleksejCher   Цитата(КирАн @ 15.9.2011, 16:41) СНиП 42-...   16.9.2011, 8:01
- - tanya24   Цитата(AleksejCher @ 16.9.2011, 9:01) А р...   16.9.2011, 9:16
|- - AleksejCher   Цитата(tanya24 @ 16.9.2011, 10:16) п.4.17...   16.9.2011, 15:21
- - Ferta   Аналогичная ситуация.......... Уважаемые специалис...   16.9.2011, 13:54
- - tanya24   Температура вспышки паров - это для жидкого топлив...   16.9.2011, 14:28
- - мурад   значит так я еду в отпуск на месяц отступление от ...   16.9.2011, 14:59
- - Evgkarpro   почти все правильно и активно, только еще немного ...   16.9.2011, 20:32
|- - AleksejCher   Цитата(Evgkarpro @ 16.9.2011, 21:32) почт...   16.9.2011, 20:53
- - Evgkarpro   и я видел тоже, но нормативно пишу п.п. 5.1.6 СП 6...   16.9.2011, 21:04
- - tanya24   Цитата(AleksejCher @ 16.9.2011, 21:53) Я ...   16.9.2011, 21:07
- - GASPAR   ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Ро...   17.9.2011, 9:39
- - КирАн   Большое спасибо за обсуждение! Как я понял ито...   19.9.2011, 11:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных