Уважаемые специалисты , подскажите!
Элеваторный ИТП. Подсос заблинован. Сопло стоит 11 мм. Т1=т1 Температура при -25 на улице +75 на подаче максимум.Зимой тепла хватает , но в межсезонье (около 3 месяцев) очень жарко.
Суть идеи.
Запустить элеватор в штатный режим с уменьшенным соплом (6-8 мм.)На подсос поставить задвижку или дисковый затвор.Сделать байпас элеватора с применением ручного балансировочника. Вроде как дешево и сердито. Холодно- закрыл подсос , открыл байпас и получил те же 11 мм. подачи. Жарко - открыл подсос и закрыл байпас. Хотелось бы знать - в принципе идея пригодна или нет?
Про автоматизацию ИТП знаю и не против , но последние лет пять обещают модернезировать котельную -поднять температуру и давление , то есть оборудование для автоматизации понадобиться совсем другое . helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шнюк   Устранение перетопа без автоматизации   16.9.2011, 7:23
- - HeatServ   Цитата(Шнюк @ 16.9.2011, 8:23) Уважаемые ...   16.9.2011, 7:33
- - Шнюк   Спасибо за Ваше мнение. То что схема кривая , я...   16.9.2011, 9:40
- - alexenderk   Можно попробовать прижать задвижку на подающем тру...   16.9.2011, 11:00
- - Шнюк   Спасибо за совет. Слежу за этим так как жизненно в...   16.9.2011, 13:26
- - HeatServ   Можно оставить сопло как есть, но на подачу постав...   16.9.2011, 13:41
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 16.9.2011, 14:41) Можно...   16.9.2011, 15:04
|- - HeatServ   Цитата(g40in @ 16.9.2011, 16:04) 1. Насос...   17.9.2011, 10:03
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 17.9.2011, 11:03) Именн...   19.9.2011, 0:23
- - alexenderk   Я сам жил в таком доме, где ИТП был в середине дом...   16.9.2011, 15:37
- - Шнюк   ИТП достался "как есть" после предыдущег...   16.9.2011, 16:55
- - BadMax   Цитата(g40in @ 16.9.2011, 15:04) 2. Если ...   16.9.2011, 17:47
|- - g40in   'BadMax' написал смешивает и на меньшем на...   16.9.2011, 20:36
- - Шнюк   Да , действительно, подмес заглушен из за низкой ...   17.9.2011, 3:13
|- - KGP1   Цитата(Шнюк @ 17.9.2011, 4:13) Конкретный...   18.9.2011, 12:18
- - Шнюк   Спасибо всем , кто не поленился высказать свое мне...   18.9.2011, 17:21
|- - HeatServ   Цитата(Шнюк @ 18.9.2011, 18:21) Из всего ...   18.9.2011, 20:31
- - Kult_Ra   ЦитатаЭлеваторный ИТП. Подсос заблинован. Сопло ст...   18.9.2011, 17:49
- - Шнюк   Мда... Специалисты меня не поняли.... Мне усиленн...   19.9.2011, 1:17
- - HeatServ   Цитата(g40in @ 19.9.2011, 1:23) Вопрос - ...   19.9.2011, 8:26
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 19.9.2011, 9:26) Да, я ...   19.9.2011, 13:05
|- - HeatServ   Цитата(g40in @ 19.9.2011, 14:05) Особенно...   19.9.2011, 15:43
|- - jota   Цитата(g40in @ 19.9.2011, 13:05) Это буд...   19.9.2011, 15:56
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 19.9.2011, 16:56) Не всё та...   19.9.2011, 16:22
- - Altelega   Специалисты боятся, что без электричества для насо...   21.9.2011, 12:57
- - HeatServ   Цитата(Altelega @ 21.9.2011, 13:57) Специ...   21.9.2011, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных