Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> перевод водогрейного котла нр 18 на газ, 3 котла на угле отапливают школу и дают гвс необходимо перейти на газ
Vitya12.10
сообщение 20.9.2011, 14:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.8.2011
Пользователь №: 119913



Доброго времени суток уважаемые специалисты.
по заданию мне необходимо перевести котлы с угля на газ. Газ за забором проходит.посчитать рентабильность перевода.хочу добавить доп пов-ть нагрева и перегородки в газаходе.Горелки поставлю АБГ-Г-Д0,8Д.не могу определиться с дымососом(кол-во и марка) и нужен ли вентилятор. Спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1020939.JPG ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitya12.10   перевод водогрейного котла нр 18 на газ   20.9.2011, 14:46
- - CNFHSQ   Цитата(Vitya12.10 @ 20.9.2011, 15:46) Доб...   20.9.2011, 15:42
|- - lentyai   Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 16:42) Котел д...   20.9.2011, 21:49
- - Евгений Буш   А как планируете добавить поверхность нагрева, он ...   20.9.2011, 22:54
- - lentyai   у этого котла паспортный КПД не менее 70 % надо...   21.9.2011, 0:28
|- - Галиев   Цитата(lentyai @ 21.9.2011, 1:28) у этого...   21.9.2011, 10:11
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 21.9.2011, 11:11) из нутр...   22.9.2011, 11:24
- - Kosten   Только учтите Снип котельные установки "1.8....   21.9.2011, 12:17
- - Vitya12.10   Котел секционный,на заднюю стенку планирую добавит...   21.9.2011, 13:31
- - shadow   НР-18 с горелкой БИГ НР-18 с какой-то другой ...   21.9.2011, 13:42
- - shadow   RE: перевод водогрейного котла нр 18 на газ   21.9.2011, 13:49
- - Галиев   30 лет без ХВО, это сильно. Какая у Вас жесткость ...   21.9.2011, 15:44
- - Vitya12.10   котлы на угле, вода из центрального водопровода   21.9.2011, 17:12
|- - Галиев   Цитата(Vitya12.10 @ 21.9.2011, 18:12) кот...   21.9.2011, 20:56
- - shadow   Водоподготовка в одной из котельных   22.9.2011, 5:19
|- - Галиев   Цитата(shadow @ 22.9.2011, 6:19) Водоподг...   22.9.2011, 8:06
- - shadow   Аппараты противонакипного и противокоррозионного о...   22.9.2011, 10:55
- - Артем Самара   Цитата(Галиев @ 21.9.2011, 11:11) По пово...   22.9.2011, 14:19
|- - CNFHSQ   Цитата(Артем Самара @ 22.9.2011, 15:19) В...   22.9.2011, 15:13
- - Артем Самара   Разные есть, конструкция схожа. ГДК-0,6, ГУЖ-1,5, ...   23.9.2011, 6:34
|- - CNFHSQ   Цитата(Артем Самара @ 23.9.2011, 7:34) А ...   23.9.2011, 16:34
|- - lentyai   Цитата(CNFHSQ @ 23.9.2011, 17:34) Форкаме...   28.9.2011, 22:24
|- - Галиев   Цитата(lentyai @ 28.9.2011, 23:24) главно...   29.9.2011, 6:16
|- - CNFHSQ   Цитата(lentyai @ 28.9.2011, 23:24) главно...   29.9.2011, 7:12
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 29.9.2011, 7:12) Форкамер...   27.1.2021, 20:49
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 27.1.2021, 20:49) Между к...   27.10.2021, 19:17
- - Vitya12.10   Спасибо,что уделили мне внимание   27.9.2011, 4:21
- - Vitya12.10   Как поменяется сопротивление газового тракта при п...   28.9.2011, 14:30
- - CNFHSQ   Если у вас циклоны, то сопротивление уменьшится, е...   28.9.2011, 14:58
- - shadow   НР-18 с подовой горелкой   29.9.2011, 5:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных