Столовая ВК, Помогите разобраться пожалуйста. |
|
|
|
21.9.2011, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60151

|
Доброго времени суток коллеги! Помогите разобраться, кроме Вас не кому мне помочь. Делаю проект ВК столовой, есть масса вопросов (оформление не смотрите): 1. Канализация должна быть раздельной К1, К3? (выпуск из здания один по заданию); 2. Нужны ли КНС? (сеть длинная получается); 3. Одного ЖУ достаточно? (или на улице поставить?); 4. Холодную воду правильно, что закольцевал? (может надо повысители какие?); И вообще, я правильном направлении иду? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Andrejbar - 21.9.2011, 17:53
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrejbar Столовая ВК 21.9.2011, 17:47 Hiro Nakamura ЦитатаДелаю проект ВК столовой, есть масса вопросо... 22.9.2011, 22:31 Andrejbar 1. С глазом все в порядке, спасибо за беспокойство... 23.9.2011, 1:03 Hiro Nakamura Цитата1. С глазом все в порядке, спасибо за беспок... 23.9.2011, 7:10 Reflex Выпуска конечно 2, жироуловитель на системе К3, не... 23.9.2011, 9:07 Hiro Nakamura с обраткой у него все в порядке. низя ее, максимум... 23.9.2011, 9:19 Сантех10 Канализация по периметру здания . Это даже не пес... 23.9.2011, 11:14 Hiro Nakamura об этом и речь... грустно что такие объекты дают л... 23.9.2011, 11:22 Andrejbar Коллеги, давайте по теме пожалуйста.
Разберусь, ку... 23.9.2011, 11:42 aminopower Про вентилицию сетей К1, К3 забыли, или принципиал... 23.9.2011, 11:46 Andrejbar Цитата(aminopower @ 23.9.2011, 12:46) Про... 23.9.2011, 11:48 Hiro Nakamura это от лукавого... 23.9.2011, 11:48 Andrejbar Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2011, 12:48) ... 23.9.2011, 11:57  Young Цитата(Andrejbar @ 23.9.2011, 12:57) Кром... 23.9.2011, 12:11 Сантех10 А вы вообще знаете, что такое нормативный уклон?
О... 23.9.2011, 12:06 Andrejbar Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:06) А вы ... 23.9.2011, 12:12 Сантех10 Вот, посмотрите, надеюсь Young не обидится.
http:/... 23.9.2011, 12:18 Young Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:18) Вот, ... 23.9.2011, 12:43 Andrejbar Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:18) Вот, ... 23.9.2011, 12:52 Hiro Nakamura по существу увиденного файла могу сказать следующе... 23.9.2011, 12:29 Andrejbar Это-эскз, оформление займусь позже.
ЖУ там большой... 23.9.2011, 12:44 Reflex У Young практически идеальный проект, можно сказат... 23.9.2011, 15:18 Hiro Nakamura да. Янг молодцом. 23.9.2011, 15:59 Young Ребята, мне конечно приятно, спасибо. Хотя это был... 23.9.2011, 16:38 Andrejbar Уважаемы коллеги, не могли бы Вы ещё разок глянуть... 26.9.2011, 11:23 Andrejbar Поменялась архитектура 2-го этажа с месторасположе... 26.9.2011, 11:39 Hiro Nakamura скажите, а какой смысл в критике,если вы ничего не... 26.9.2011, 12:21 Andrejbar Цитата(Hiro Nakamura @ 26.9.2011, 13:21) ... 26.9.2011, 12:25  Young Цитата(Andrejbar @ 26.9.2011, 13:25) Согл... 26.9.2011, 12:52 Dima_UA у вас что от трапов и рукомойников отдельными сист... 26.9.2011, 13:39 Reflex Почему нет обозначения осей? Для унитазов в право... 26.9.2011, 14:05 Andrejbar [quote name='Reflex' date='26.9.2011, ... 26.9.2011, 14:18 Reflex Цитатас обраткой у него все в порядке. низя ее
по... 26.9.2011, 14:14 Reflex ЦитатаМорозильную камеру обхожу.
Поясните... не на... 26.9.2011, 15:05 Hiro Nakamura Обратку (Т4) низя потому что СанПин. 26.9.2011, 15:45 Young Цитата(Hiro Nakamura @ 26.9.2011, 16:45) ... 26.9.2011, 16:05 Reflex ЦитатаОбратку (Т4) низя потому что СанПин
Ответ из... 26.9.2011, 15:56 Hiro Nakamura Цитатакак это нельзя? написано же, что для крупных... 26.9.2011, 16:14 Reflex На мой взгляд, здесь необходима обратка, тем более... 27.9.2011, 8:52 Сантех10 Цитата(Reflex @ 27.9.2011, 9:52) На мой в... 27.9.2011, 14:16  Young Цитата(Сантех10 @ 27.9.2011, 15:16) Душев... 27.9.2011, 14:27 Сантех10 Жироуловитель скорее всего для этих целей. Грюндфо... 27.9.2011, 14:45 Andrejbar Я понимаю, что я наглый и надоел уже чутка
По В... 27.9.2011, 22:49 Hiro Nakamura Уклон 0,01 для сотой трубы это расчетное или прост... 27.9.2011, 23:39 Andrejbar Уклон сделаю 0,02.
Унитазы исправлю.
Нет, не первы... 28.9.2011, 9:10 Reflex Мойки на системе К3 должны выполняться с разрывом ... 28.9.2011, 13:10 Andrejbar Цитата(Reflex @ 28.9.2011, 14:10) Мойки н... 28.9.2011, 14:15 Cypok Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, спр... 13.10.2011, 14:16 Young Цитата(Cypok @ 13.10.2011, 15:16) На мой ... 14.10.2011, 8:31 Timur_BB да, воды бы, канальи и денег выбить на очистные)) 14.10.2011, 1:42 Cypok начальство поставило задачу выслать технологу заме... 14.10.2011, 10:41 Reflex Цитатаколичество санузлов, раковин и т.д. определя... 14.10.2011, 11:57 Young Цитата(Reflex @ 14.10.2011, 12:57) опреде... 14.10.2011, 14:03 Reflex Вопрошающий начнет трясти ТХшника на предмет колич... 14.10.2011, 15:00 Young Цитата(Reflex @ 14.10.2011, 16:00) Вопрош... 14.10.2011, 15:34 Timur_BB Вопрос технологии общепита. Данных технологии нет.... 14.10.2011, 15:41