Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Поддержание заданной температуры в помещении при заданной уличной.
Александр Василь...
сообщение 22.9.2011, 15:55
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа! Помогите пожалуйста!!!

и так и так бъюсь, не могу ничего решить, даже не могу понять с чего начинать.

есть здание бассейна, 1этаж, 20*4м, итого 80м2, высота 3м, кровля плоская.
посчитал теплопоступления, 14 кВт (13 кВт от окон и стен, и 1 квт для охлаждения 350м3/час приточки).

Задание заказчика при уличной +35 поддерживать в бассейне не выше +28оС.
КАк посчитать требуемую мощность кондиционирования????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Поддержание заданной температуры в помещении при заданной уличной.   22.9.2011, 15:55
- - Skaramush   Стоп, теплопоступления посчитаны для заданных зака...   22.9.2011, 16:00
- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 22.9.2011, 15...   22.9.2011, 16:00
- - Александр Васильев   Цитата(Skaramush @ 22.9.2011, 17:00) Стоп...   22.9.2011, 16:10
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 22.9.2011, 16...   22.9.2011, 16:26
- - Александр Васильев   Прошу прощения, ошибся!!! Конечно, воз...   22.9.2011, 16:47
- - Skaramush   Досчитайте поступления тепла с улицы. Аналог - как...   22.9.2011, 16:55
- - Александр Васильев   Цитата(Skaramush @ 22.9.2011, 17:55) Досч...   22.9.2011, 17:05
- - Skaramush   Вот его и добавить.   22.9.2011, 17:14
- - jota   15,5 -17 кВт кондицинер   22.9.2011, 17:21
- - Александр Васильев   Цитата(jota @ 22.9.2011, 18:21) 15,5 -17 ...   23.9.2011, 13:46
|- - jota   Цитата(Александр Васильев @ 23.9.2011, 13...   23.9.2011, 17:07
- - ivan-l-ing   А что за расчет то нужен? Обычно считаю только теп...   23.9.2011, 16:00
- - jota   По ошибке принял температуру помещения по 1 посту ...   23.9.2011, 17:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274